Выбивает автомат на генераторе трёхфазном!
Схема такая есть ТП 6/0,4кВ, питающаяся через изолированную нейтраль. И есть генератор трёхфазный. Когда пропадает питание сети, то нужно завести генератор. На ТП ноль генератора и ноль ТП соединены на одной шине. Когда заводим генератор, то на холостом ходу напряжение 230 по трём фазам. Когда подаём нагрузку минимальную напряжение изменяется на 238/215/238 и появляется свет. Через минуту выбивает автомат на самом генераторе 27а. Автоматы, которые стоят перед генератором не выбивает.
Два вопроса.
1. На генераторе стоит обычный автомат?
2. Почему выбивает автомат на генераторе ??? Причина в генераторе, который раньше нормально работал, или что-то со сборкой (мы его переместили в другой сарай на 30 метров и удлинили кабель)?
1) Перегрузка по току \ нагрузке одной из фаз.
2) Неисправность автомата.
3) Утечка \ пробой на линии.
4) Хитро.опый пользователь включает избыточно большую нагрузку, типа однофазного холодильника, печки, обогревателя, плитки ...
5) Включается какая-то нагрузка, которая при пуске превышает допустимый ток, по одной из фаз .
Ставьте амперметры на фазы, уравнивайте нагрузки.
6) Мягко говоря "плохо" организовано охлаждение генератора. И он своим теплом перегревает автомат.
7) Плохой монтаж проводов к автомату. Необходима зачистка контактных поверхностей (бережная, без фанатизма), обработка поверхностей вазелином и правильное затягивание соединителей на автомате.
8) Неисправен отключающийся автомат. Необходима замена на точно такой-же.
9) Неисправен генератор
Вариант с перегрузкой одной из трёх фаз - более вероятен.
Спасибо за достойный вопрос.
1. На генераторе стоит дифавтомат.
2. Нагрузка "пробивает" на землю. Т.е. имеется утечка на землю. С корпуса нагрузки, с кабеля, которой нагрузка соединена и т.п.
А может быть вообще косяк, когда шины "0" и "РЕ" в щите соединены, а "РЕ" соединена с контуром заземления.
что такое -Автоматы, которые стоят перед генератором
Изолируй свою нейтраль от ТП 6/0,4кВ
До, после... Они имя имеют. "Автомат генератора", автомат потребителя. Нормализуй термины. Если в какой-то фазе ток превысит норму - выбьет. Значит там такой ток. Защищается от дураков.