УЗО до или после автомата
Если УЗО после автомата, все понятно, а если УЗО с номиналом 25А поставить перед автоматом с номиналом 25А, УЗО не сгорит? От сверхтоков же не защищает
И сразу вопрос, в каком диапазоне должен быть ток утечки по величине, чтоб УЗО его почуял и разорвал цепь
УЗО лучше ставить последним, т.к Любые устройства имеют токи утечки, и это помеха для УЗО....
Узо не обязательно, но такие желательно ставить после автомата. Потому что автомат всему голова, он рассчитан на любую жесть, у него камеры дугогасительные в каждой секции (каждый полюс- это отдельная полость, изолированная от других) есть, то есть автомат выдержит любые замыкания, любой бабах, любое ударное КЗ и не потянет дугу гарантированно.
Насчет УЗО - фиг знает , фиг знает. Все-таки его назначение - утечка. Так что я бы сперва по порядку ставил автомат , а уже после него - УЗО.
Теперь по току уставки УЗО: есть 10, 30 , 100мА.
100 ставят на вводах.
30 и 10 - на выбор, но обычно 30 достаточно, и безопасно, и ложно на каждый чих или переходные емкости в приборах срабатывать не будет
УЗО ДОЛЖНО СТОЯТЬ ПОСЛЕ АВТОМАТА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ВВОДНЫМ ДЛЯ ОБЪЕДИНЁННОЙ ГРУППЫ ЭЛЕКТРО-ПРИЁМНИКОВ (ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ НЕИСПРАВНОСТИ В САМОМ УЗО). НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК УЗО - РАВНЫЙ НОМИНАЛЬНОМУ ТОКУ ЭТОГО АВТОМАТА. ТОК СРАБАТЫВАНИЯ, ЭТО НИЖНЯЯ ГРАНИЦА РАСЧЁТНОЙ УТЕЧКИ ТОКА.
У меня в деревне так: вводной автомат на 25А, потом УЗО на 40А и ток утечки 30 мА, потом автоматы на свет и розетки. Про 30 мА вам написали не только правильно, но и аргументированно.
Что вам ещё непонятно - непонятно.
Блин! жисть дала трещину! Как я в бетонке 50 лет живу без УЗО? Ночь спать не буду