Номинальный ток УЗО
Зачем у УЗО указывают номинальный ток, если он все равно только на ток утечки реагирует?
Если УЗО на 25А, а ток течет больше 25 он же все равно не выключит цепь...
Основная проблема в том, что Вы не понимаете очень важную вещь!
На этом приборе указывают не номинальный ток, а максимально ДОПУСТИМЫЙ(((
Если Вы перед УЗО на 25А поставите АВ25, то при постепенном росте тока выше 25А автомат начнёт «думать», когда ему отключаться, а УЗО начнёт уже подгорать и плавиться…
Вот и пишут для тех, кто желает иметь надёжное электроснабжение, что после АВ25 должно ставить УЗО на 40А минимум)))
Морду покажи
Чтоб токоведущие шины/контакты УЗО не перегрелись и твоя квартира в результате не сгорела.
Длительный ток контактов УЗО и ток утечки.Разные вещи.
он выключит больше 25А и выключит если на нуле больше 40мА