Петро Хрiн
Высший разум
(113517)
1 год назад
Потери на нагрузке какое отношение имеют к потерям в трансформаторе? Ни какого.
Потери холостого хода - потери на создание магнитного потока намагничивания железа трансформатора при номинальном напряжении
Потери короткого замыкания измеряются при номинальном первичном токе и являются потерями в меди трансформатора.
Напрашивается вывод, что при номинальном токе трансформатора потери в меди равны потерям измеренным в опыте короткого замыкания
Номинальные токи в первичной и вторичной обмотке создают в железе Потоки намагничивания, которые направлены встречно и взаимокомпенсируются.
Остаются только потери намагничивания (потери в стали) и потери в меди.
Магистр схемыГуру (4289)
1 год назад
А что подразумевается под потерями в меди… То что идет на ее нагрев из-за сопротивления самого материала?
Сонная хрень
Искусственный Интеллект
(365650)
1 год назад
Не совсем. Они складываются из потерь в магнитопроводе, в нагрузке и в активном сопротивлении обмотки. По сути ищут их через изучение параметров при ХХ и КЗ, но не просто складывают, так как ток, а значит и потери на сопротивлении обмотки разный при КЗ и при номинальном режиме.
А для чего учитываем потери КЗ? Трансформатор же в нормальном режиме работает
Потери ХХ понятно, потери на гистерезис и тд