ПУЭ-7 Кратность тока
Добрый день.Кто нибудь может мне объяснить на примере как понимать данные пункты в ПУЭ
В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
300% для номинального тока плавкой вставки предохранителя;
450% для тока уставки автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку);
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
125% для тока трогания расцепителя автоматического выключателя с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой; если на этом автоматическом выключателе имеется еще отсечка, то ее кратность тока срабатывания не ограничивается.
Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.
Для быстродействия отключения короткого замыкания ток КЗ должен превышать ток плавкой вставки предохранителя в три раза.Такие требования при защите предохранителями.Отсюда 300 %.
Остальные проценты по аналогии.
Добрый день. Давайте разберемся в данном вопросе. Сначала дадим определение некоторым терминам:
- Плавкая вставка предохранителя — это часть предохранителя, которая плавится при прохождении через нее тока, превышающего определенное значение. Номинальный ток плавкой вставки — это ток, при котором вставка начинает плавиться.
- Ток уставки автоматического выключателя — это значение тока, при достижении которого автоматический выключатель прерывает электрическую цепь.
- Ток трогания расцепителя — это минимальный ток, при котором начинает срабатывать расцепитель.
Теперь перейдем к тому, что значат указанные в вашем вопросе процентные значения (300%, 450%, 100%, 125%). Это кратность тока, которую должен выдержать аппарат защиты по отношению к номинальному значению. То есть, например, плавкая вставка предохранителя должна выдержать ток, в 3 раза превышающий ее номинальный ток, прежде чем она плавится.
Таким образом, если у вас есть плавкая вставка с номинальным током 10А, она должна выдержать ток до 30А (300% от 10А), прежде чем плавится. То есть, это максимальное значение тока, которое она может пропустить, не плавясь.
Вернемся к ПУЭ (Правила устройства электроустановок). В данном контексте ПУЭ говорит о том, что в некоторых случаях (когда сети защищены только от токов короткого замыкания и не требуют защиты от перегрузки) не требуется выполнять расчетную проверку кратности тока КЗ, если соблюдаются указанные условия. Это значит, что если устройства защиты способны выдерживать токи в указанной кратности, то нет необходимости выполнять дополнительные расчеты.
Например, для автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой, его номинальный ток должен быть равен току, который он способен прервать (100%).
Судя по приведенным вами отрывкам, тема касается защиты сетей от токов короткого замыкания (КЗ) и определения кратности тока, которую должны выдерживать аппараты защиты. Во-первых, отмечается, что для некоторых сетей, которые защищены только от токов КЗ и не требуют защиты от перегрузки, можно не выполнять расчетную проверку кратности тока КЗ, указанную в пунктах 1.7.79 и 7.3.139, при соблюдении определенных условий.
Вот как эти условия описываются для разных типов аппаратов защиты:
1. Для предохранителя с плавкой вставкой кратность тока не должна превышать 300% номинального тока.
2. Для автоматического выключателя, имеющего только максимальный мгновенно действующий расцепитель (отсечку), кратность тока не должна превышать 450% тока уставки.
3. Для автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки) кратность тока не должна превышать 100% номинального тока расцепителя.
4. Для автоматического выключателя с регулируемой обратно зависящей от тока характеристикой кратность тока не должна превышать 125% тока трогания расцепителя. Если у такого выключателя есть отсечка, то кратность тока её срабатывания не ограничивается.
Важно отметить, что наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3.
В целом, эти регламенты предназначены для обеспечения безопасности сети и предотвращения перегрузок или коротких замыканий, которые могут привести к повреждению оборудования или представлять опасность для людей.
Пожалуйста, сообщите, если вам требуется больше информации или пояснений по этому вопросу.
так и понимать- убрали совершенно излишнее требование. считай- не считай , а в реале все не так будет ибо невозможно просто учесть все составляющие. поэтому соориентировались на практические значения- время отключения все равно уложится в заданное
Данный пункт Правил устройства электроустановок (ПУЭ) относится к расчетной проверке кратности тока КЗ (короткого замыкания) в сетях, которые защищены только от токов КЗ и не требуют защиты от перегрузки.
Если в таких сетях выполнены определенные условия, то расчетную проверку кратности тока КЗ можно не выполнять. Условия заключаются в следующем:
- Для предохранителей: аппараты защиты (предохранители) должны иметь кратность тока КЗ, не превышающую 300% от номинального тока плавкой вставки предохранителя.
- Для автоматических выключателей с максимальным мгновенным расцепителем (отсечкой): аппараты защиты (автоматические выключатели) должны иметь кратность тока КЗ, не превышающую 450% от тока уставки автоматического выключателя.
- Для автоматических выключателей с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой: аппараты защиты (автоматические выключатели) должны иметь кратность тока КЗ, равную 100% от номинального тока расцепителя автоматического выключателя.
- Для автоматических выключателей с регулируемой обратной зависящей от тока характеристикой: аппараты защиты (автоматические выключатели) должны иметь кратность тока КЗ, равную 125% от тока трогания расцепителя автоматического выключателя. Если на таком автоматическом выключателе также есть отсечка, то кратность тока срабатывания отсечки не ограничивается.
Важно отметить, что наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является основанием для увеличения сечения проводников сверх указанных в соответствующих таблицах главы 1.3 ПУЭ.