Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
Изменено

Нагрузка на провод сечением 1мм²

Здравствуйте! Может ли медный провод сечением 1мм² выдержать нагрузку ТЭНа на 2,5квт?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

При каком напряжении ?
Если 220- с точки зрения кое-какеров - может.
Но эти кое-какеры и водку ВСЕГДА покупают только по одной бутылке, и лозунг у них " И так сойдёт! ".
Для нормальной работы, для безопасной работы это сечение недостаточно, в большинстве случаев.

Аватар пользователя
Оракул

На пределе. Потенцильный пожар.
Имей ввиду, в сети помимо 220 вольта, бывает и 250 вольт. Так что токи возрастут.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

да, но будет греться.
и что это за провод 1 квадрат?

Аватар пользователя
Просветленный

Для меди грубо рекомендуется 15 ампер на квадрат. Дальше сам считай.

Аватар пользователя
Оракул

Может. Считаем ток при напряжении 230 В I=2,5/0,23=11 А. По ПУЭ таблицы 1.3.4 сечение 1 мм² выдерживает от 14 до 17 А в зависимости от способа прокладки и количества проводов в одной трубе. Ты будешь использовать 2 одиночных провода, тогда до 17 А, или 2 провода в одной трубе, скажем провод ПВС-2х1, тогда до 16 А.