Параллельное соединение фреоновых конденсаторов(одинаковых)

компрессор на производительность 2.9квт 22фреон ,патрубок нагнетания 8мм,можно ли его подсоединить к двум параллельным конденсаторам с сечением трубок 9.52, будет ли достаточно быстрый поток что бы газ проталкивал по ним масло?,на вопрос почему на 1 конденсатор не подключу, потому что у одного производительность 2квт при дельте 15 градусов,по этому только 2 и по правильному в параллель ,просто боюсь что из за увеличения внутреннего диаметра почти в 2.5 раза поток газа так же сильно замедлится и масло попавшее в конденсаторы просто там и останется и будет накапливаться в больших объемах,если можно то дайте подробное объяснение, почему так сделать можно или почему нельзя

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Просветленный

Масло во фреоновых установках прекрасно циркулирует,в отличии от аммиачных.Причем,возвращает его не газы,а естественный уклон в сторону компрессора.Конденсаторы можешь хоть три подключить,если параллельно - это даже снижает давление конденсации

Аватар пользователя
Ученик

масло точно будет возвращаться,конденсатор обычный змеевик ,получается скорость газа не влияет на его продвижение по трубкам?