Номинальная мощность(Rated input) на внешнем блоке кондиционера- на практике не равно потребляемой?

Максим Мастер (1807), на голосовании 1 год назад
RATED INPUT указан 1535 W. При этом сайт модели кондиционера указано, что потребляет 1.1 кВт. И вот задумался: скорее сайт дезинформирует(повод сомневаться во всей информации есть, так как сайт указывает завод Midea,а инструкция утверждает,что произведён на совершенно другом заводе WUHU MEIBO..., а это косвенно подтверждается и пультом) или же такая номинальная мощность предполагает запуск компрессора или какой-нибудь турбо режим?
Кондиционер
Dahatsu DMH-12/DMN-12
Голосование за лучший ответ
Александр Мыслитель (7245) 1 год назад
На энергопотребление влияет много факторов: температура и влажность воздуха (как в помещении, так и на улице), длина трубопровода, режим работы, скорость вентилятора внутреннего блока...


В спецификациях на кондиционеры обычно указывается две характеристики энергопотребления:
1. Power Input - энергопотребление при номинальных условиях
2. Rated Power Input - энергопотребление при максимальных допустимых условиях.
т.е. среднее значение при н.у. и максимальное расчетное значение, при подборе проводки и автомата следует ориентироваться на Rated Power Input и Rated Current (потребляемая мощность и сила тока)

*кондиционеры сборки WUHU MEIBO примерно в 2 раза дешевле чем MIDEA, не удивительно, что многие ОЕМ бренды идут к более дешевым производителям.
на сайте могли не исправить информацию, скопировав ее с другой модели...