Сергей Кузнецов
Оракул
(60628)
1 год назад
Для защиты провода ставится автоматические выключатели (автоматы) для вашей проводки это автомат на 16 ампер(С 16), но для духовки скорее всего этого мала(16ампер это 3.3квт) поэтому советую протянуть новую линию от распределительного щитка до духовки и конечно же с заземлением
Сергей КузнецовОракул (60628)
1 год назад
25 многовато для алюминия в 2.5 мм 25 это 5.5 кВт, а алюминий 2.5 это 3.5 кВт. Так что у вас есть все шансы сгореть.
Это опять я
Оракул
(74678)
1 год назад
Ваш алюминиевый провод рассчитан на 20 А - 4.4 Квт.
Между розеткой и шкафом у вас будет его шнур, рассчитанный на его мощность. А самый большой ток в сети будет не у шкафа, а суммарный, на вводе в квартиру, а там и так стоят автоматы от перегрузки.
Это опять яОракул (74678)
1 год назад
25 - значит, на 25 ампер. Умножь на 0.220 киловольт и получишь допустимую мощность приборов в квартире в киловаттах. Смотри, в инструкции мощность шкафа.
Хотим поставить духовой шкаф.Между разеткой и духовым шкафом Какую защиту можно поставить чтобы невспыхнула проводка ?