Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Вопрос по проводке в бане

Egor Korchagin Ученик (55), на голосовании 1 год назад
В парилку две лампы всего надо
ПРКС 2 x 0.75 провод сколько держит ?,хватит автомата на 10а??или нужен меньше
Голосование за лучший ответ
Свободный Как Птица Высший разум (548441) 1 год назад
Туда лучше 12 вольт завести
Egor KorchaginУченик (55) 1 год назад
Кпк
Egor KorchaginУченик (55) 1 год назад
Как
Свободный Как Птица Высший разум (548441) Egor Korchagin, через понижающий трансформатор
П-18 Искусственный Интеллект (145455) 1 год назад
Коекакерам и для пожара - хватит.

Для долгой работы - не хватит. Надо от 1,5 моножила.
Трансформатор и автомобильная фара , или противотуманка , но под лампу накаливания - будет хорошо работать.
Но если НАДО использовать то, что есть (ПРКС 2 x 0.75 провод) - нужен предохранитель на 2 или 3 А , не больше. Автоматы на такой ток дорогущие.
Фары монтируются так, что бы свет лампочки не попадал в поле зрения, а луч направляется на светлую стену или потолок.
владимир аганисьян Искусственный Интеллект (112475) 1 год назад
Когда будете проводить ПРОВОДКУ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ВОДКУ
Похожие вопросы