На какой ток должен быть вводный автомат в частный дом?

Amrican_Idiot Профи (869), на голосовании 1 год назад
В общем, у нас схема разводки проводки в доме немного не по канону выполнена. Попэтаюсь описать:
1. Силовой кабель со столба заходит в ГАРАЖ на рубильник типа ЯБПВУ.
  1. В гараже стоит щит. В этом щите стоит советский Выключатель автоматический АЕ2046-100, ампер на 50 кажется. И счетчик. Кабель с рубильника заведен в щиток. Фаза на клемму автомата, ноль на корпус щитка. С клемм АЕ2046-100 идет кабель уже в дом. Кабель 4 жилы, 2 пары скручены, в итоге 2 жилы по 8мм сечением.
  2. Далее. Кабель идет на щиток уже непосредственно в доме. В щитке еще один АЕ2046-100 на 50А. Фаза приходит на одну из его клемм, ноль на корпус щитка. Далее фаза с клемм АЕ2046-100 расходится на другие автоматы.
Собственно вопрос. Хочу полностью заменить щиток на новый пластиковый, встраиваемый, более компактный и красивый. Ибо этот здоровенный, тяжелый. Один АЕ2046-100 весит дофига.
Какой вводный автомат, на сколько А, мне стоит купить в новый щиток? И нужен ли он, если вводный автомат уже стоит в щитке в гараже?
Голосование за лучший ответ
Ун‮ичт‮ожи‮тель‮‮Вопр‮о‮с‮ов‮3000 Мудрец (17635) 1 год назад
*текст ответа*
Amrican_IdiotПрофи (869) 1 год назад
тебе конец. я найду тебя
Ун‮ичт‮ожи‮тель‮‮Вопр‮о‮с‮ов‮3000 Мудрец (17635) Amrican_Idiot, УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Так и записываем.
Vladimir Ruduk Просветленный (24579) 1 год назад
У нас 16а, в лучшем случае 25а, больше не разрешают.
Алексей Ситник Знаток (385) 1 год назад
Все зависит от сечения проводов в доме, т. е. после автомата, чтобы в случае КЗ автомат сработал раньше, чем начнет гореть изоляция проводов. Жаль, что не полная информация о «других автоматах», но на проводку 2,5мм² рекомендовал бы не более 25А. Даже 16А будет держать вполне надёжно, если не будете одновременно гладить, пользоваться микроволновкой, сваркой и стиральной машинкой.
Amrican_IdiotПрофи (869) 1 год назад
Другие автоматы будут С16А. О дому вся проводка разведена кабелем 2.5мм
Amrican_IdiotПрофи (869) 1 год назад
Каждый автомат С16А на отдельную зону и плиту. Итого - 7 штук.
Amrican_IdiotПрофи (869) 1 год назад
Так вводной автомат в домашний щиток на сколько А должен быть в моем случае? На 40А. На 63А?
Amrican_Idiot, Зависит от тока короткого замыкания, если до трансформатора далеко и сеть плохинькая то и С25 может не сработать, был такой случай проводка горит а, автомат С32 не вырубается померили ток КЗ - 130А, поставили С16. Характеристика "С" говорит о том что, автомат отключится в течении 50 мсек при токе в 160А
Вольный ветер Искусственный Интеллект (335721) 1 год назад
1 й - защита кабеля по сечению, 2 защита общей нагрузки, 3 защиты групп и направлений. Есть же справочники! Какого чёрта тут спрашивать?
Amrican_IdiotПрофи (869) 1 год назад
чтоб вам было чем заняться на пенсии
Николай Николаевич Просветленный (36484) 1 год назад
Спросите у компании поставляющей Вам электричество. Вы можете мечтать и летать в облаках . А Они Вас опустят а землю.
Hero of the day Искусственный Интеллект (390058) 1 год назад
Делай всё по фен-шую.

От столба ВЛ СИП в щит учёта (на улице) .
Перед счётчиком лучше не вводной АВ а Выключатель Нагрузки 2Р минимум 40 А.
В щите учёта разделить линии на дом, гараж, например с помощью Блока распределительного типа КБР на DIN-рейку
Далее в дом силовой кабель Ввгнг(А)-Ls минимум 2Х4мм2. в новый бокс с автоматикой защиты.
Роман ШведПросветленный (45420) 1 год назад
...Перед счётчиком лучше не вводной АВ а Выключатель Нагрузки...Не дадут поставить.Перед счетчиком поставят АВ номиналом соответствующим выделенной мощности на участок.После счетчика можно ставить хоть 100 Амперные
Hero of the day Искусственный Интеллект (390058) Роман Швед, У меня, в деревне ,не было проблем с ограничениями. Ездил в РЭС, оплатил 3000 руб. за подключение к другому столбу новой линии. Приехали, отрезали, подключили заставил пофоткать показания старого счётчика, уехали. Через пару месяцев приехала другая контора и опечатали, причём только счётчик.
Александр Полеванов Оракул (50261) 1 год назад
У тебя 3 фазы. Мудрить ничего не надо. Какой стоит на вводе, тот по номиналу и ставь.
Роман Швед Просветленный (45420) 1 год назад
1)Уточнить в РЭС,какая мощность выделена на участок
2)Собрать ЩУ:
а)Автомат мощностью соответствующий выделенной мощности на участок
б)Прибор учета(счётчик)
в)Автомат на гараж
г)Автомат на дом
д)Автомат на другие постройки/цели
3)От а;б;в веди все что угодно и коммутируй приборами соответствующими мощности нагрузки и сечению проводников.
4)В ЩУ можешь поставить автоматы сразу на гараж,в доме поставь отдельный ЩР.
Например,выделенная мощность у тебя 5 кВт,значит перед счетчиком тебе поставят автомат на 25 Ампер.И ОПЕЧАТАЮТ вводной автомат и счетчик.После счетчика можешь поставить или автоматы на 20-25 Ампер,или выключатели нагрузки.Ну а дальше классика: Освещение-автоматы на 6-10 Ампер и провод 1,5 мм/2,розетки-автоматы на 16 Ампер и провод 2,5 мм/2.На нагрузку свыше 3,5 кВт ставить автоматы на 20 Ампер и провод 4 мм/2.
Заземление? Делай ТТ.Что это,в сети инфы море
Александр Захаров Оракул (71033) 1 год назад
Ну во первых, скручен в изоляции? Тогла сечение не сложится. У вас алюминий или медь на 4 мм2? Не указали. В общем на вводе я думаю 32-40 А, не более. По комнатам 20 и 16 Ампер по основным линиям, а кладовочки, санузел 6 А. Вам хватит.