Электрощит, сечение перемычки
Доброго времени суток, нужен совет, вводной кабель имеет сечение 10 мм2, мне необходимо сделать перемычку, какое сечение взять? 10 мм2 не влезет в нулевую шину и очень тугой, из мощного стоит только плита с сечением 6квадратов. Я так понимаю от вводного делать сечением 10мм2 на УЗО и гребенкой соединить, а вот от группового УЗО можно взять обрезки 6мм2 и соединить автомат и нулевую шинку?
То что "десятка"не лезет в нулевую шину,это ты лукавишь!А так...веди "шестёркой",один чёрт у тебя все конфорки одновременно работать,в плите,не будут.
Не с того конца подходите к проблеме(((
Сечение шин и прочих проводников определяется автоматом, который стоит в начале этой линии.
Смотрите, какой именно защищает эту часть системы и даже если вводный кабель этого щита избыточен, то вести за ним все подряд с такой же избыточностью совершенно не нужно)))
6 кой перемычки делай
Если делать "по-быренькому" - сойдёт.
Если делать по уму - меняйте шину на бОльшую. И ведите всё проводом 10 мм кв.
Да, тяжело. Да, "неудобно". Но или делать один раз и ОЧЕНЬ надолго, не имея проблем с внутренней разводкой шита (в щите, в крайнем случае, будет гореть всё легкозаменимое) , и будет ЧЁТКО отрабатывать автоматика защиты.
Или кроме тепла от защит добавится тепло от проводов, и УЗО-шки будете менять намного чаще. Да и при КЗ не быстро отработают автоматы...
Электрика делается один раз и почти на весь срок службы. Который может быть и более 50 лет.
Или вам в радость будет чинить \ менять что-либо, в предпраздничный или праздничный день ?
Поставь шину на 16 квадратов.
И выкинь все УЗО, кроме плиты и санузла.