Шиномонтаж в частном доме. Выдержит ли проводка?
Ситуация: живу в частном доме. Отопление газовое, но электронагрузка все же есть. Проводка в гараж приходит от распределительного щитка дома, сечение медного провода 4кв. От распределительного щитка гаража на розетки в гараже - сечение медного провода 2.5кв, на освещение 1.5кв. Питание на дом однофазное.
Поставил шиномонтажное оборудование мощностью 1.1 кВ. Собираюсь ставить воздушный компрессор мощностью 3 кВ. Выдержит ли проводка? И если нет, то как ее переделать, чтобы не проводить 3 фазы? Какой мощности поставить автомат, и как это грамотно рассчитать, чтобы не выбивали автоматы?
Шиномонтажными станками и компрессором не обязательно пользоваться в одно время, чтобы не давать высокую нагрузку.
Пожалуйста, подскажите. Дайте развернутый ответ
На указанное тобой оборудование всего хватает. Кабель медный.
Освещение: кабель ВВГнг-FRLS-3х1,5; автомат 10 А (желательно дифференциальный автомат).
Розетки: кабель ВВГнг-FRLS-3х2,5, автомат 16 А.
Ввод: кабель тот, что имеешь, общий автомат 25 А (можешь здесь не ставить, тогда в щите, где кабель подключен, автомат должен быть 25 А, а если поставишь, то в том щите уже 32 А, а кабель придется заменить на 6 мм²).
Компрессор 3 кВт: 3/0,23=13,04 А - поставь для него отдельную розетку и автомат 16 А, кабель ВВГнг-FRLS-3х2,5.
Три фазы дают по заявлению, если у тебя расчетная нагрузка 15 кВт. До 15 заявления не рассматривают. Еще одна шняга: чтобы сделать подключение, а оно рассматривается как новое, в регионах в этом году 4000 руб. за кВт запрашиваемой мощности, в Москве и СПБ дороже. 15*4000=60000 р. В следующем году - 5000 руб. за кВт.
Поставь компрессор по-проще, и всё будет работать.
Он точно 3кВт? Я видел максимум 2,4кВт однофазные.
Автомат ставь 25 ампер.
В однофазных сетях высокий ток и высокие потери напряжения. 1 квт примерно 5 ампер. На 2,5 кв.мм ток 25 ампер. На 4 - 35 ампер. Это макс. ток в кабеле без отсечки автоматами, а без них это все неинформативно и на пальцах никак не прикинуть.
Проводка-то может и выдержит,вот ты не выдержишь нападок Участковых и Налоговой.
проекты не делают