Не циркулирует обратка после подключения нового биметаллического радиатора. Почему?
В общем, подключил биметаллический радиатор на 12 секций. Схема подключения - диагональная. Подача сверху слева, обратка снизу справа. Снизу слева - заглушка, сверху справа - кран маевского. Пустил водичку. вверх радиатора нагрелся, а низ холодный. Трогаю кран подачи, и американку - горячие. Трогаю кран и американку обратки - холодные... Воздуха в системе нет. что за фигня... неужели когда паял трубы где то че то перепаял и сузил канал, что оттока воды нет. А все стены уже зашиты, трубы проложены за ними...Испугался нафиг. Решил проверить нормально ли циркулирует вода в этом круге отопления. На кухне отключил обратку, открутил американку, поставил ведро и открыл кран подачи. Вода прет, горячая, напор хороший. Значит проблема не в пайке. Че не так не понимаю...

Обратку на радиаторе открути, посмотри как подача идет. И наоборот...
придави радиаторы, которые ближе к котлу
Не верный посыл, «отток» есть, иначе верхушка бы не грелась, только вот проток теплоносителя настолько низкий, что тепла хватает только на верхушку радиатора.
А причины могут быть разные.
И в полипропилене могут быть заужения, и углов всяких может наставили так, что гидравлика контура ухудшилась кардинально, и балансировка может быть нарушена в пользу избыточного протока по другим контурам…
Вы уж извините, но как вижу, что в частный дом биметалл ставят, сразу грусть какая-то образуется)))
Без описания и схемы всей системы с балансировкой точно не разобраться(((