Сборка электрического щита в квартиру

Своими силами собираю щиток. Не совсем понял роль УЗО на 300мА если есть аналогичные с меньшим током в цепи. Почему-то рекомендуют форумчане. Советы, критика, все пойдет в пользу.
УЗО на 100, 300мА именно противопожарное. Людей не защитят.
Их применяют для крупных объектов (подъезд дома, здание...),
где большая протяжённость проводов.
"Почему-то рекомендуют форумчане" - потому, что мало понимают.
Слово "противопожарное" выглядит красиво.
А о том, что УЗО (УДТ, ВДТ) ВСЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, не задумываются.
УЗО для квартиры: номинал выше, чем вводной АВ, ток отсечки 30 мА,
тип А лучше, чем АС. Механическое.
Отдельные линии для детских помещений и техники, работающей с водой
(стир. маш., посудомойки, бойлеры) лучше 10 мА.
Но см.
https://otvet.mail.ru/answer/1959240974
Вот ещё тема УЗДП:
https://www.youtube.com/watch?v=fPIKJh7e9pg
https://shop220.ru/4680019912639-ustroystvo-zashchity-ot-dugovogo-proboya-uzdp-63m-uhl4-na-din-reyku.htm
Как-то много АВ и УЗО. Если самому делать, одна цена.
Нанимать, см.
https://www.youtube.com/shorts/y5eBshtvRAk
Самые большие нагрузки - кухня.
Нет электрообогрева, для комнат можно сократить, пустив общие линии
медным проводом 4 кв. мм., а от них на розетки 2,5 кв. мм.
Или "копать" тему по запросу в интернете:
Британская кольцевая цепь электропроводки BS 1363
От "вводных" АВ, УЗО и прочего идёт по одному проводу на нулевую шину и,
как правило, на АВ слева.
Приходилось менять такие, как ниже на фото:
Под один винт можно подключать не более двух проводов.
ГОСТ 10434-82 п.2.1.12.
https://www.testprom.ru/img_user/gosts/29/120/gost_10434-82.pdf
► Кроме контактов защитного заземления (PE) !
Можно от каждой клеммы "вводного АВ, УЗО..." пустить по два провода одинакового сечения.
(2 х 2,5 кв. мм = 5 кв. мм. Или 2 х 4 кв. мм.)
И подключать по одному:
"N" к крайним контактам нулевой шины,
"L" к крайним контактам "гребёнок" АВ.
Когда нагрузка распределена по кольцу, ток на каждую сторону
будет равен половине от общего, а точка максимальной нагрузки
меняется в зависимости от работы потребителей.
► Не забываем про сечение "проводов, идущих в квартиру и соединений в щите.
Чисто от пожара самого щитка, логичнее для квартиры 100мА.
УЗО только вносит путаницу. Они не нужны. После рубильника узм,и потом
дифавтоматы на варку,стиралку,посудомойку,духовку,и на розетки ванной .
Одно узо на входе и провод Ре везде - вполне достаточно. Это защитит 100% проводку. Просто из головы надо выкинуть мысль, что аппараты защиты в щите спасают вашу технику. Это не так. В почти каждом полупроводниковом приборе есть варистор, аналог реле напряжения.
Как противопожарное в основном