Сборка электрического щита в квартиру

Своими силами собираю щиток. Не совсем понял роль УЗО на 300мА если есть аналогичные с меньшим током в цепи. Почему-то рекомендуют форумчане. Советы, критика, все пойдет в пользу.

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

УЗО на 100, 300мА именно противопожарное. Людей не защитят.
Их применяют для крупных объектов (подъезд дома, здание...),
где большая протяжённость проводов.
"Почему-то рекомендуют форумчане" - потому, что мало понимают.
Слово "противопожарное" выглядит красиво.
А о том, что УЗО (УДТ, ВДТ) ВСЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, не задумываются.

УЗО для квартиры: номинал выше, чем вводной АВ, ток отсечки 30 мА,
тип А лучше, чем АС. Механическое.
Отдельные линии для детских помещений и техники, работающей с водой
(стир. маш., посудомойки, бойлеры) лучше 10 мА.
Но см.
https://otvet.mail.ru/answer/1959240974

Вот ещё тема УЗДП:
https://www.youtube.com/watch?v=fPIKJh7e9pg

https://shop220.ru/4680019912639-ustroystvo-zashchity-ot-dugovogo-proboya-uzdp-63m-uhl4-na-din-reyku.htm

Как-то много АВ и УЗО. Если самому делать, одна цена.
Нанимать, см.
https://www.youtube.com/shorts/y5eBshtvRAk
Самые большие нагрузки - кухня.
Нет электрообогрева, для комнат можно сократить, пустив общие линии
медным проводом 4 кв. мм., а от них на розетки 2,5 кв. мм.
Или "копать" тему по запросу в интернете:
Британская кольцевая цепь электропроводки BS 1363

От "вводных" АВ, УЗО и прочего идёт по одному проводу на нулевую шину и,
как правило, на АВ слева.
Приходилось менять такие, как ниже на фото:

Под один винт можно подключать не более двух проводов.
ГОСТ 10434-82 п.2.1.12.
https://www.testprom.ru/img_user/gosts/29/120/gost_10434-82.pdf
► Кроме контактов защитного заземления (PE) !

Можно от каждой клеммы "вводного АВ, УЗО..." пустить по два провода одинакового сечения.
(2 х 2,5 кв. мм = 5 кв. мм. Или 2 х 4 кв. мм.)
И подключать по одному:
"N" к крайним контактам нулевой шины,
"L" к крайним контактам "гребёнок" АВ.
Когда нагрузка распределена по кольцу, ток на каждую сторону
будет равен половине от общего, а точка максимальной нагрузки
меняется в зависимости от работы потребителей.

► Не забываем про сечение "проводов, идущих в квартиру и соединений в щите.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Чисто от пожара самого щитка, логичнее для квартиры 100мА.

Аватар пользователя
Профи

УЗО только вносит путаницу. Они не нужны. После рубильника узм,и потом
дифавтоматы на варку,стиралку,посудомойку,духовку,и на розетки ванной .

Аватар пользователя
Оракул

Одно узо на входе и провод Ре везде - вполне достаточно. Это защитит 100% проводку. Просто из головы надо выкинуть мысль, что аппараты защиты в щите спасают вашу технику. Это не так. В почти каждом полупроводниковом приборе есть варистор, аналог реле напряжения.

Аватар пользователя
Оракул

Как противопожарное в основном