Сборка электрического щита в квартиру

Своими силами собираю щиток. Не совсем понял роль УЗО на 300мА если есть аналогичные с меньшим током в цепи. Почему-то рекомендуют форумчане. Советы, критика, все пойдет в пользу.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мастер

УЗО на 100, 300мА именно противопожарное. Людей не защитят.
Их применяют для крупных объектов (подъезд дома, здание...),
где большая протяжённость проводов.
"Почему-то рекомендуют форумчане" - потому, что мало понимают.
Слово "противопожарное" выглядит красиво.
А о том, что УЗО (УДТ, ВДТ) ВСЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ, не задумываются.

УЗО для квартиры: номинал выше, чем вводной АВ, ток отсечки 30 мА,
тип А лучше, чем АС. Механическое.
Отдельные линии для детских помещений и техники, работающей с водой
(стир. маш., посудомойки, бойлеры) лучше 10 мА.
Но см.
https://otvet.mail.ru/answer/1959240974

Вот ещё тема УЗДП:
https://www.youtube.com/watch?v=fPIKJh7e9pg

https://shop220.ru/4680019912639-ustroystvo-zashchity-ot-dugovogo-proboya-uzdp-63m-uhl4-na-din-reyku.htm

Как-то много АВ и УЗО. Если самому делать, одна цена.
Нанимать, см.
https://www.youtube.com/shorts/y5eBshtvRAk
Самые большие нагрузки - кухня.
Нет электрообогрева, для комнат можно сократить, пустив общие линии
медным проводом 4 кв. мм., а от них на розетки 2,5 кв. мм.
Или "копать" тему по запросу в интернете:
Британская кольцевая цепь электропроводки BS 1363

От "вводных" АВ, УЗО и прочего идёт по одному проводу на нулевую шину и,
как правило, на АВ слева.
Приходилось менять такие, как ниже на фото:

Под один винт можно подключать не более двух проводов.
ГОСТ 10434-82 п.2.1.12.
https://www.testprom.ru/img_user/gosts/29/120/gost_10434-82.pdf
► Кроме контактов защитного заземления (PE) !

Можно от каждой клеммы "вводного АВ, УЗО..." пустить по два провода одинакового сечения.
(2 х 2,5 кв. мм = 5 кв. мм. Или 2 х 4 кв. мм.)
И подключать по одному:
"N" к крайним контактам нулевой шины,
"L" к крайним контактам "гребёнок" АВ.
Когда нагрузка распределена по кольцу, ток на каждую сторону
будет равен половине от общего, а точка максимальной нагрузки
меняется в зависимости от работы потребителей.

► Не забываем про сечение "проводов, идущих в квартиру и соединений в щите.

Аватар пользователя
Оракул

Чисто от пожара самого щитка, логичнее для квартиры 100мА.

Аватар пользователя
Профи

УЗО только вносит путаницу. Они не нужны. После рубильника узм,и потом
дифавтоматы на варку,стиралку,посудомойку,духовку,и на розетки ванной .

Аватар пользователя
Просветленный

Одно узо на входе и провод Ре везде - вполне достаточно. Это защитит 100% проводку. Просто из головы надо выкинуть мысль, что аппараты защиты в щите спасают вашу технику. Это не так. В почти каждом полупроводниковом приборе есть варистор, аналог реле напряжения.

Аватар пользователя
Просветленный

Как противопожарное в основном

Аватар пользователя
Оракул

Селективное УЗО оно ждёт около 60 мсек (в зависимости от выбранного УДТ) пока не сработает нижестоящее.

.............«ток вышестоящего УЗО должен быть более чем в 3 раза больше тока нижестоящего», то полной селективности не будет даже при использовании УЗО типа S,.......................

Разновидности и типы УЗО

Что такое селективность для УЗО?


Противопожарное УЗО. Кратко о главном

Аватар пользователя
Оракул

УЗО 300 мА - противопожарное.
На картинке нарисован какой-то лютый пи3дец. По количеству автоматов это тянет на средних размеров гос. учреждение, а по номиналам - на сталелитейный цех.

Аватар пользователя

Но если вы в сарае живете с пробками на стенах, то да, для вас это выглядит как п..ц. Понимаю. А за консультацией по номиналом я как раз сюда и обратился, но в силу вашего ограниченного словарного запаса, не утруждайте себя набором текста для меня.

Аватар пользователя

Критика и "лютый п.ц" две большие разницы.

Аватар пользователя
Мудрец

Общее и по идее рядом должен стоять разрядник, вот тогда схема будет полноц

Аватар пользователя

поподробнее пожалуйста! что за разрядник? Реле от перенапряжения?

Аватар пользователя

Реле контроля напряжения WELROK D2-63-RED будет у меня после входного автомата.

Аватар пользователя
Гений

Никогда не понимал этого рукоблудия...
УЗО в квартиру ставят на 30мА, а не 300.

Аватар пользователя

Так на 30 и стоят, а про 300 всякие специалисты рекомендуют как противопожарное. я о нем и сказал в вопросе что роли не понял

Аватар пользователя

В общем только из-за удобство и сделал столько автоматов. Плохого ничего нет кроме стоимости и места в щитке. Нулем отдельно займусь. Узо на 300мА исключаем. Автомат ввода с 50 до 40А уменьшу. Еще рекомендации?

Аватар пользователя
Мудрец

Квартира восьми комнатная ?Это БРЕД , а не схема.