Добрый день. Возможно ли заменить впаянный термодатчик на выносной? По каким параметрам подбирать?
В плату, впаян датчик. Но он слишком "тормознутый". Слишком долго нагревается и слишком долго остывает. Допустим, выставляешь температуру 20°. Диапазон работы 4°. То есть включается отопление при + 18° отключается при + 22°. А по факту нагревается аж до 35, пока датчик не покажет + 22°. Так же и включается при + 12, пока датчик не покажет + 18. То есть хочу поставить более чувствительный датчик.
Да, возможно заменить впаянный термодатчик на выносной. Вам нужно подобрать датчик с аналогичными параметрами. Основные параметры, на которые нужно обратить внимание - это диапазон измерения температуры, точность измерения и тип подключения. Обычно термодатчики имеют диапазон измерения от -40 до +120 градусов с точностью до 0.1-0.5 градусов. Тип подключения может быть проводным или беспроводным. Важно также учитывать, где будет устанавливаться датчик - внутри помещения или на улице.
Все термодатчики и терморегуляторы инерционны и устройства регулирования зависят от требуемого гистерезиса (минимум разницы между вкл и выкл.) По этому перемещение датчика без изменения схемы вряд ли будет успешным.
Это называется гистерезис. Он в настройках выставляется, ничего паять не надо
Замена на выносной датчик допустима.
Выносной должен быть с такими же электрическими параметрами .
Родной выдерни и выноси куда хош, провод хороший нужен
У вас классический пример перерегулирования.
Вам нужно увеличивать диф. коэффициент и уменьшить пропорциональный
датчик впаян в плату...а как он чувствует температуру где то?
Датчик впаян в плату, плата находится в блоке, блок находится в помещении, там же, где и отопитель.