Влияют ли повороты водопровода на давление? Куда пойдет вода на разветвлении (перекрестке)?

Ирина123987 Ученик (152), на голосовании 1 месяц назад
Водопровод на два участка подключен. Разветвление (перекресток - тройник) происходит в колодце. На один участок водопровод проходит не меняя направление, а на второй поворачивает под прямым углом вверх.

Что будет при одновременном использовании воды на каждом участке? Вся пойдет на первый, потому что буквально будет пролетать через разветвление не успевая повернуть вверх? Упадет давление для этого участка или оба участка будут получать воду с одинаковым давлением?

Уточнения:
Длина трассы до каждого участка 50 метров. Объекты водоснабжения находятся не друг за другом, а на параллельно. Высота нахождения объектов +/- одинаковая.
Диаметр трубы - 20 мм
Голосование за лучший ответ
Вадим Иванов Оракул (86811) 2 месяца назад
повороты не влияют. вода течет туда где легче течь.
Сергей Кузнецов Просветленный (49680) 2 месяца назад
Если диаметр труб одинаковый, что отходят от централ ной, и давлен е в системе нормалтноеч ну и пропускная способность труб достаточная, то ни чего не произойдет, в противном случае пострадают оба потребителя
Ручной дракон Оракул (64997) 2 месяца назад
Если подводящая труба тонкая, то при водоразборе слева, в правом доме не будет хватать воды. Дело не в поворотах, 200%...
Игорь Иванов Просветленный (38349) 2 месяца назад
у меня подвод только холодной воды и бойлер,стоит только где открыть,сразу меняется напор везде, и из душа идёт холодная.
Val DeMaar Просветленный (47773) 2 месяца назад
при заполнении дольше будет до правого идти
будут дуг от друга зависеть по напору
углы не влияют
Степан Искусственный Интеллект (392314) 2 месяца назад
примерно одинако будет по дебиту ,такое разветвление не мешает
Анатолий Бондарь Искусственный Интеллект (109431) 2 месяца назад
Сопротивление 50 метров параллельных труб абсолютно выравнивают давление,
Не волнуйтесь, вы не обделены, не стоит закатывать скандал.
ip Искусственный Интеллект (134046) 2 месяца назад
Голая теория.
При отсутствии водоразбора в каждом из домов давление на одинаковой высоте от центра планеты будет одинаковое.
А при разборе будет падать, и чем дальше по погонным метрам от тройника, тем больше. Углы тоже можно считать как дополнительные метры, дающие потери тем больше, чем больше точек разбора включено в доме.
А вообще-то, вода будет идти в обе ветки без проблем.
Только вот магистральные разводки хорошо бы делать из трубы, у которой не наружный диаметр 20мм, а внутренний - 25мм)))
Тогда потери будут скромнее.
Если летом будет возможность - заложите ПНД32.
А эту клистирную трубочку пустите на прокладку кабелей на участке, однако…
Владимир Пыков Просветленный (48297) 2 месяца назад
На давление нет, а на потери напора - да, при этом здесь можно пренебречь местными потерями напора, т.к. потери напора по длине гораздо больше.
СтепанИскусственный Интеллект (392314) 2 месяца назад
а напор и давление не одно и тоже
Владимир Пыков Просветленный (48297) Степан, давление это статическое, потеря напора динамическое