Подключение ИБП к трехфазной цепи

Есть в доме авр с генератором,который включается через несколько секунд после пропадания света,нужно,чтоб в нагрузке свет вообще не выключался,без всяких задержек,поэтому хочу поставить в нагрузку смарт синус ибп,который бы работал эти самые несколько секунд. Но от сети идут три фазы в авр ,а после на три отдельные группы по 220 вольт,а вот генератор строго однофазный,при работе с генератором там его одна фаза с перемычками идет на все три группы потребителей. Вопрос-можно ли купить три одинаковых ибп и выставить их в нагрузку на каждую фазу по одному и примерная схема? И какой мощности купить ибп,если генератор на 8 ква?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Здравствуйте! andrei bendas
Можно ли купить три одинаковых ИБП и выставить их в нагрузку на каждую фазу по одному?

Да, можно. Это самый простой и надежный способ обеспечить бесперебойное питание нагрузки при переключении на генератор.

Примерная схема:

[Генератор] -> [АВР] -> [ИБП 1] -> [Нагрузка 1]
[Генератор] -> [АВР] -> [ИБП 2] -> [Нагрузка 2]
[Генератор] -> [АВР] -> [ИБП 3] -> [Нагрузка 3]

Какую мощность купить ИБП?

Мощность ИБП должна быть не менее мощности нагрузки, которую он будет питать. В вашем случае нагрузка составляет 8 кВА. Поэтому вам нужно купить три ИБП мощностью не менее 8 кВА каждый.

Рекомендации по выбору ИБП:

🤔Выбирайте ИБП с чистой синусоидой на выходе. Это обеспечит стабильное питание нагрузки и предотвратит повреждение чувствительного оборудования.
🤔 Убедитесь, что ИБП имеет достаточное количество розеток для подключения всех потребителей.
🤔 Обратите внимание на время автономной работы ИБП. Оно должно быть не менее нескольких минут, чтобы обеспечить бесперебойное переключение на генератор.
🤔 Выбирайте ИБП с функцией автоматического запуска генератора. Это позволит ИБП автоматически запускать генератор при пропадании электроэнергии.

Заключение:

Использование трех одинаковых ИБП для питания нагрузки при переключении на генератор является простым и надежным решением. При выборе ИБП следует учитывать мощность нагрузки, тип выходного сигнала, количество розеток, время автономной работы и функцию автоматического запуска генератора.
Умчался с ответов.. до связи.

Аватар пользователя
Оракул

так у тебя проблема больше...надо три ибп три генератора.

Аватар пользователя
Оракул

Видно, что освещение не имеет большой мощности, поэтому, для твоего случая, я бы его с трех фаз перевел на одну фазу, поставил единый автомат, от него ИБП, от ИБП на автоматы освещения. В общем, смотри схему ниже.

Все остальное можно оставить по прежней схеме, т.к. генератор у тебя все равно однофазный. Если судить по автоматам на моей схеме, то ИБП у тебя должен быть не ниже 25 А, т.е. 5-7 кВА.

Аватар пользователя
Оракул

это неоправданно дорогое решение. может на ответственные электроприемники просто поставить отдельные ИБП соответствующей мощности.не думаю что они много потребляют. а для остального -несколько сек отключения некритично

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Если есть трёхфазный потребитель, то три ИБП использовать нельзя, т.к. нужно обеспечивать правильный сдвиг фаз.
Если сеть трёхфазная, но все нагрузки однофазные, то можно