Top.Mail.Ru
Ответы
Аватар пользователя
Изменено
Аватар пользователя
Аватар пользователя
Наука
+1

Подключение трансформатора 6кВ на линию 10кВ

Уважаемые знатоки! На паре задали такой вопрос: можно ли подключить трансформатор 6кВ/0,4кВ в линию 10 кВ. Преподаватель сказал, что есть 2 теории. Одна, что можно, а другая, что нельзя. Какие это теории и почему можно и нельзя?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

Если первичная обмотка на 6 кВ включена в треугольник, переключай на звезду и включай на 10 кВ, т.к. 6*1,73=10,38 кВ, что вполне подходит.

Аватар пользователя
Оракул

Обе теории неверны.
Правильный ответ - посмотреть в спецификации от производителя.
Электрическую прочность проверяемую регулярно испытаниями никто не отменял.

Аватар пользователя
Оракул

Зависит от типа трансформатора. Есть универсальные, у которых возможна переключение первички из ,,треугольника,, в ,,звезду,,.
Есть такие, что на вход можно подать 6 или 10 кВ, а вот на стороне НН получится разное, в зависимости от переключения обмоток.

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

10кВ линейное. 6 кВ фазное

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Нельзя без дополнительных приспособ ! НЕТ !