Электрика (срочно!) Трехполюсной автомат и однофазная нагрузка на каждый полюс
Подскажите пожалуйста, если допустим однополюсный автомат на 25А выдерживает нагрузку в 5,5 кВт в сети 220В,
а трехполюсный автомат на 25А выдерживает нагрузку в 28,5 кВт в сети 380В,
то если к примеру взять трехполюсный автомат на 25А и нагрузить его однофазной нагрузкой на каждую фазу по 8 кВт, он будет работать или его выбьет?
Кто тебе такое сказал, что трехфазный автомат может держать 28,5 кВт в нагрузке? Если ты считаешь, что 380*25*3=28500, то это не так. Нужно либо так считать 220*25*3, либо так 380*25*√(3) или 380*25*1,73. В любом случае получишь 16,5 кВт. Вот мощность будет распределяться на 3 фазы, значит 16,5/3=5,5 кВт. Т.е. в любом случае 5,5 кВт на фазу или даже на две.
для автомата решающий параметр только ток, вот и назови какие где токи.
Проводка сгорит, автоматы - это именно защита проводных линий, химичить с ними нельзя!
Так сам подумай. Если у тебя на каждой фазе напряжение 220В, и максимальный ток в 25А, то при какой мощности нагрузки по любому из полюсов будет отрубаться автомат? Очевидно, что большей, чем 220В*25А = 5,5 кВт.
От 8 киловатт его конечно же выбьет. Возможно, не сразу, ведь при таком превышении нагрузки скорее всего срабатывать будет весьма медленный тепловой расцепитель, а не моментальный электромагнитный.