Добрый вечер . Объясните почему такой ответ в тесте. Формула активной мощности для переменной сети

Иван Соколов Ученик (101), закрыт 1 неделю назад
Трехфазный генератор переменного тока подключен отдельно к главному распределительному щиту. Приборы распределительного щита показывают 440 Вольт/950 ампер. При коэффициенте мощности 0,8 какова будет нагрузка в кВт?
Варианты ответов :
1) 334.4
2) 579.2 - это правильный ответ
3) 905
4) 522.5
Почему 2 вариант правильный если формула P= U x I x Cos& и получается 334.4
Лучший ответ
Альтаир Гений (67813) 1 месяц назад
Вы применили неправильную формулу для расчёта мощности трёхфазной цепи.
Вот правильная:
Остальные ответы
неважно lllll Мастер (2330) 1 месяц назад
Значит они ошиблись, ну или ты
Анна Бородина Оракул (62998) 1 месяц назад
покажи что подставлял.
Иван СоколовУченик (101) 1 месяц назад
950 ампер умножил на 440 вольт и умножил на 0.8
Анна Бородина Оракул (62998) Иван Соколов, не обратил внимание что трехфазный?
Aleks Nots Просветленный (22669) 1 месяц назад
440×√3×950×0,8=579 197,790051032567
Aleks NotsПросветленный (22669) 1 месяц назад
Возможно так будет проще понять суть, что откуда берется, а то с этим умножением на корень из трёх, как магия получается.

Фазное напряжение:
440÷√3=254,0 В

Мощность одной фазы:
254×950×0,8=193 040 Вт

Но, так как фаз три, то:
193×3=579 кВт