Anakin_Skywalker Ученик (138), на голосовании 2 недели назад
Всем доброго времени суток. Вопрос к знающим электрикам (электромонтажникам). Имеется подключение на вход в участок 15кВт. Сейчас по новым стандартам счётчик находится наверху опоры. Прошу помогите разобраться со следующими вопросами:
1. Какой провод нужно вести от верха опоры к вводному выключателю? Вводной выключатель на 3 полюса 25 А. Я слышал, что берут СИП 4x16, но почему, можете объяснить?
2. Стоит ли оконцовывать наконечниками провод на входе автомата, если это будет СИП. Какими?
3. Если провод СИП, то он алюминиевый будет? Как его подключить к латунной нулевой шине (ведь алюминий с латунью не контачат, да и сечение 16 квадрат большое слишком)?
4. Какого сечения обычно берут от заземляющей части опоры к щиту? 10 мм кв.? (в ПУЭ видел 10 по-моему).
5. Если Автомат 25 А, то на выходе автомата лучше вести медный провод 6 мм кв. или более? Провод будет бронированный и в трубе под землёй.
Благодарю за помощь!
Голосование за лучший ответ
E1 Оракул (71340) 1 месяц назад
если у вас 3 фазы, то правильно слышали.а почему 16..да потому что меньше нет СИП))Никакие наконечники не нужны. автомат должен быть предназначен чтоб непосредственно вводили. ну если хотите красоту- не возбраняется) а вот к шине подключать все же желательно через клемму ибо хреново он под болт садится. ну если под болт , то шайбы. а если наконечник то ТМЛ. Заземление- не менее фазного в данном случае, т.е. 16 кв по аллюминию. ну на медь меньше будет в пересчете как раз наверно 10))
Anakin_SkywalkerУченик (138) 1 месяц назад
Я слышал, что если без наконечников вводить 16 квадрат в автомат, то часто возгорание происходит. Ибор провод из Алюминия размягчается и как-то теряет свои свойства, и подгорает. Много фоток видел и другие люди говорят тоже в видосах часто
E1 Оракул (71340) протяг периодически конечно нужен. хотите- оконечивайте, но может быть засада-проверьте вначале а полезут ли эти наконечники в автомат)бывает что и не полезут
телек ксяоми Ученик (200) 1 месяц назад
1 к вводному выключателю ведут провод с конским запасом прочности чтобы никогда!! никогда!!! к нему не лезть, ведь он идет в счетчик а там пломбы. вот потому и четверка. 2 стоит. в любом случае. без оконечки контакт будет отвратительный и это прописано во всех нормативах.3. на нем будет оконечка она и поможет тебе подключить. ам в зависимости от материала провода и контактной группы материал оконечки учитывает твои запросы. электрики подберут оконечку не парься.(ну или в магазине обьясни тебе дадут.)4. ты видел ПУЭ. что тебе еще? можешь поискать в инете новые нормативы, я ушел спрофесси сейчас не слежу за изменениями. но-больше не меньше,поверь ошибешся в большую сторону хуже не будет))5. 1.5мм-4.1кв,19а 2.5мм 5.9кв 27а 4 и 6мм свыше 8 и 10 кв соответственно. загугли табличку расчета сечения провода. только помни что многожильный и одножильный имеют разную проводимость, медь и алюминий имеют разную проводимость и этим таблицы для однофазной и трехфазной систем разные. уточни гуглу вопрос)) (и так , вообще гибким многожильным проводом проводку не ведут.во первых дороже, во второрых на него тоже нужны будут оконечки на всех точках. что еще ...а. медь-надежнее. удачи ))
⚡⚡⚡ Elektriker Искусственный Интеллект (140707) 1 месяц назад
>1. Какой провод нужно вести от верха опоры к вводному выключателю? Вводной выключатель на 3 полюса

СИП 4х16

а меньше.... бывает, но пойдите найдите,
16*5А грубо , что выдержит, это 80А, на каждой фазе
макс длительный ток, если всё соблюдено, А 32 примерно
казалось бы 16мм2 дохрена, но нет, есть ещё аварийные режимы

//и мне никто не платил, что бы я точно считал, это прикидочно, по памяти всё....., вы же не заказали электрофировать ваш объект у меня

>Стоит ли оконцовывать наконечниками провод на входе автомата, если это будет СИП. Какими?

По месностным условиям решается, многие не умеют завести СИП в клеммы, что бы не сгорели, а так же клеммы требуют протяга, в случае алюминия, а если они под пломбой???

>4. Какого сечения обычно берут от заземляющей части опоры к щиту? 10 мм кв.? (в ПУЭ видел 10 по-моему).

Не менее фазного проводника, и не менее 6мм
но от щита к очагу заземления, или в эквиваленте (сталь)
объясняется просто - фаза присела на землю, сечение её 10мм2, а у вас на землю со щита , например 2,5мм2 , они будут красно белыми, и сожгут всё
а люминий вообще испарится..... (поэтому - медь)


>5. Если Автомат 25 А, то на выходе автомата лучше вести медный провод 6 мм кв. или более? Провод будет бронированный и в трубе под землёй.


ЧТО
кто вам 25А на фазу то дал?

какие то противоречия видел
расстояние, с учётом захода на опору и в дом, причём тут сип, если ввод подземный,


очень интересно, но ничего не понимаю (С)
Anakin_SkywalkerУченик (138) 1 месяц назад
Спасибо вам за ответ! А как вы считаете можно ли в щите не разделять PEN на N и PE ? Чтобы вести в дом 4 провода (3 фазы и PEN), а не 5. Для экономии средств. Можно ли в доме разделение это сделать? Просто я хочу в щите розетку подключить. Мне как тогда без разделения её подключить?