Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Вопрос по релейной защите и автоматике

огр рогр Знаток (280), на голосовании 6 месяцев назад
Помогите с полседним заданием
Определите ступень селективности максимальной токовой задержки, время задержки второго участка равно 0,36 с, время выдержки первого участка 0,06 с, время запаса равно 0,2 с
Голосование за лучший ответ
Евгений Беляев Мыслитель (8674) 7 месяцев назад
Ступень селективности максимальной токовой защиты (МТЗ) — это величина, которая определяет время действия защиты.

В случае короткого замыкания на участке срабатывает его защита. Если по каким-то причинам защита не сработала, то через определённое время (равное ступени селективности) после начала короткого замыкания сработает МТЗ более близкого к источнику участка и отключит как повреждённый, так и свой участок.

Важно, чтобы ступень селективности была больше времени срабатывания защиты, иначе защита смежного участка отключит как повреждённый, так и рабочий участок до того, как собственная защита повреждённого участка успеет сработать.
Похожие вопросы