Top.Mail.Ru
Ответы

Не корректная работа теплого электрического пола.

После монтажа на эл.кабель теплого пола положен кафель. При проверках на этапах монтажа кратковременное включение показывало поднятие температуры. Но при начале эксплуатации наблюдается поднятие на 0.5 град у идёт остывание. после 5минутного молчания опять 0,2-0,3градуса греет и остывает. за 5часов поднятие на 3градуса по прибору и сам пол не тёплый. При замене терморегулятора повторяется история. установлено 26град. повышение с 1,0 до 6,1град. Вопрос кто с таким сталкивался и какие варианты неисправности.

Только авторизированные пользователи могут оставлять свои ответы
Дата
Популярность
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Некорректно установлен датчик температуры ТП. После "на эл.кабель теплого пола положен кафель" читать уже нет смысла.
Некорректная укладка плитки в составе ТП. И дальше вагон нюансов, от которых зависит скорость нагрева ТП.
Датчик смонтирован слишком близко к нагревательному элементу и слишком далеко от поверхности пола.

Аватар пользователя
Оракул

Скорей всего,просто мощности у него не хватает прогреть и стяжку и плитку по всей площади. Рядом с датчиком температуры прогрелось – он и отключил нагрев.

Аватар пользователя
Знаток

наверное проблеиа в самой плитке,отдирай

Аватар пользователя
Оракул

Сама температура пола если 22 градуса, то выставленные на 26 так и поднимет на 4 градуса. Проверьте на всякий случай его исправность. Замерьте омметром или включите напрямую без регулятора

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Похоже на неправильный монтаж индикатора. Похоже, что уложили вплотную к нагревательному элементу.