Вода в ванной комнате стала бить током. Разобрал водонагреватель и обнаружил, что один из тэнов прогорел. Купил новый, установил. При этом стало срабатывать УЗО на проводе водонагревателя. Не знаю в чем причина срабатывания, но я грешу на само УЗО. Как его проверить? Должно ли оно выключаться, если отсоединить жилы кабеля от Тэна? Стоит ли покупать новое узо?
⚡⚡⚡ Elektriker
Искусственный Интеллект
(143004)
Костя Федосенков, раз в жизни неисправное УЗО встретил, передергивали под нагрузкой, слабые контакты, и это не экф. экф сразу ап стену, их продукцию (или подделку под их продукцию, говорят, что есть настоящий качественный экф =))))
а как проверить работоспособность узо? Если отсоединить от бойлера и подключить к розетке. А в розетку подключить нагрузку. Ну например чайник. По идее не людолжно же срабатывать узо?
Картофельный папа
Искусственный Интеллект
(422631)
Костя Федосенков, подключи чего нибудь, лампочку например между нулем до УЗО и фазой после УЗО. Должон сработать.
Прозвонил и подключил все в исходное состояние. Вот и в интернете так, спрашиваешь про узо, а ответ - прозвоните Тэн
tuev
Искусственный Интеллект
(143198)
Костя Федосенков, кто бы мог подумать, но утечку, которую видит УЗО , можно "прозвонить" только мегометром. Простой мультиметр может этого не увидеть.
Как его проверить? Должно ли оно выключаться, если отсоединить жилы кабеля от Тэна? Стоит ли покупать новое узо?