Как определить на какое напряжение катушка магнитного пускателя?
Раньше на них писали. Снимайте крышку и смотрите бирку на катушке. Или читайте схему на дверце щита.
На самой катушке написано. А так, в таких схемах обычно на 380 В. Да и по монтажу видно: если "0" к обмотке не подходит, то на 380.
На катушке снизу контактора смотри
Только искать по цепи. Сначала смотрим, есть ли трансформатор. Если нет, уже хорошо. Смотрим на аппарат защиты в цепи управления, если рубит 2 или 3 фазы, настораживаемся, возможно управление 380 или смешанное, если на одну, скорее всего, управление на 220 В. Если один конец пускателя через цепи коммутации пришел к фазе, другой к нулю, значит, скорее всего, катушка на 220 В, если оба к фазе к фазе - 380 В. Еще, как правило, в цепи нуля ничего не должно быть, никаких замыкающих и размыкающих контактов. Если есть, это не совсем правильно. В цепи фаз могут быть разные контакты. Еще можно отключить оба конца и подать 220 В, если загудит и не включится, значит на 380 В, если включится - 220 В.