Раньше у нас был 1 счетчик на 1 дом... сейчас 1 счетчик на 2 дома и соответственно нагрузкк на провода в два раза больше.. стоит ли менять проводку и сколько должно быть сечение? Учитывая что примерно у нас 2 кондёра, 2 электрочайника, три холодильника, 3 электромотора водяных, 2 обогревателя, два котла отопления, и дофига лампочек и т.д
Считайте по пиковой нагрузке. Когда включаются одновременно и чайники и стиральные машинки и печки, помпы, лампы... Там на корпусе есть МОЩНОСТЬ (написано) Скажем чайник 2 кВт, второй чайник 1,5 кВт и т.д. Складываете ВСЕ мощности. Делите ан 230 (Вольт), а не на 220))) Давно уже у нас 230 В. Получаете максимальный ток в Амперах. И исходя из него, выбираете сечение провода по Таблице. Кабель или провод выбирайте МЕДНЫЙ. Наш и в соответствии ГОСТа, никаких ТУ
Сергей Курбанов
Оракул
(98999)
Maga S, Значит 6. Ещё отдельно на котлы отопления кабели рассчитать.
И на электроплиты или духовки.
Обратите внимание, что все таблицы на 220 Вольт ещё.
И вопрос к вам: у вас подведено однофазное напряжение или 3-х фазное?
твоя проводка как была, так и осталась со своей прежней нагрузкой. А нагрузка возросла на проводку ДО счетчика. Но это не твоя забота. Это забота электрокомпании. Я только не понимаю - как вы платить-то будете? Друг за друга?
Если ветви не зависимые, то ничего менять не нужно. Задумайтесь как часто 2 чайника работают вместе? Это 4КВт, если провод хотя бы 1*5кв/мм(3*5КВт) то работа чайников не более 5 минут, это не критично. Остальное не важно, кондеи в среднем 700-900Вт
Ключевое тип и сечения проводов, включая подводящий.. Отчасти способы прокладки. От этого несложно считается достаточны они для нагрузок или за пределами. По содержанию вопроса ни чего не следует. Второй сложный момент - часто по описанию все хорошо, работы максимум на пару часов. Приезжаешь, а там все под замену.
Обычные дома без излишеств. Проще разделить учет на каждый дом и, если вводной кабель или провод алюминиевый менее 16 мм² или медный менее 10 мм², пересмотреть ввод. Более ничего не требуется - обычные дома менее 15 кВт. Схему могу набросать.
от счётчика несколько линий выведите сечением 2,5 мм. Одну на кухню, вторую в комнаты и т.д. Освещение тоже желательно отдельной линией провести 1,5 мм достаточно.