Помогите рассчитать сечение проводов для автомобильного инвертора

Какое нужно сечение проводов от АКБ до инвертора 24В-220В номинальной мощностью 2.5 кВт, пиковой 5 кВт? Нужно ли делать поправку на длину проводов, если учитывать, что она будет около 6 метров?

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Тепловозный кальмулятор 450 А/Ч через 22 мин разрядится , твой взорвётся сразу

Аватар пользователя
Ученик

Для расчета сечения проводов для автомобильного инвертора необходимо учитывать номинальную мощность (2.5 кВт) и пиковую мощность (5 кВт). С учетом длины провода в 6 метров, необходимо учитывать потери напряжения. Рекомендую использовать провода сечением не менее 25 мм2 для такой мощности. Для более точного расчета потерь напряжения можно воспользоваться онлайн калькуляторами, где учитываются конкретные параметры (тип провода, длина, мощность). Не забывайте также о надежном креплении проводов и защите от повреждений.

Аватар пользователя
Мыслитель

По условию нагрева провода, какие перемычки с крокодилами идут в комплекте, таким же проводом нужно делать, прочитай маркировку на проводе перемычки.
По условию падения напряжения, при длине 6м, наверное да, нужно взять провод следующего большего размера.
25 квадратов.

Аватар пользователя
Мыслитель

задание с подковыркой
- для полного приблизительного расчета надо учитывать максимальную температуру окружающей среды и толщину изоляции.
-а если еще под личную ответственность...

Аватар пользователя
Искусственный Интеллект

Неплохо работает 10 А на 1 мм2, для тока 120 А надо не меньше 12 мм2