Квартира на 5 этаже, капремонт был 60 лет назад. Проем входной двери, ширина стены 80 см. Перемычка над проемом несёт нагрузку пары метров кирпичной стены, на которую опирается крыша.
Конструкция такая как на фото снизу, но между двумя двутаврами - доски. Вопрос: Надежная ли эта конструкция? Можно ли доски убрать и приварить металл между двутврами? Как это безопасно и грамотно сделать чтобы не уменьшить несущую способность?
Фото надо своё показывать, а не «похожее» из сети, которое может иметь соответствие, как фото Порше и Запорожца ((( В таких конструкциях много тонкостей. Лучше, если на месте посмотрит грамотный прораб или инженер строительный. Удачи.
А зачем там вообще что то делать ? Штукатурь ,шпаклюй стены .приклеивай обои и ставь доборы на входную дверь .. С вашей капиталкой за 60 лет ничего не произошо и еще столько же она простоит
Проем входной двери, ширина стены 80 см. Перемычка над проемом несёт нагрузку пары метров кирпичной стены, на которую опирается крыша.
Конструкция такая как на фото снизу, но между двумя двутаврами - доски.
Вопрос: Надежная ли эта конструкция? Можно ли доски убрать и приварить металл между двутврами? Как это безопасно и грамотно сделать чтобы не уменьшить несущую способность?