Для расчета номинального тока нагрузки для трехфазных двигателей используется следующая формула:
I = P / (√3 * U * cosφ * η)
где:
I - номинальный ток нагрузки (в амперах),
P - мощность двигателя (в ваттах),
U - линейное напряжение (в вольтах),
cosφ - коэффициент мощности,
η - КПД двигателя (коэффициент полезного действия).
Пример расчета:
Допустим, у нас есть трехфазный двигатель с мощностью 10 кВт, линейным напряжением 400 В, коэффициентом мощности 0.85 и КПД 0.9.
1. Преобразуем мощность в ватты:
P = 10 кВт = 10000 Вт
2. Подставим значения в формулу:
I = 10000 / (√3 * 400 * 0.85 * 0.9)
3. Вычислим значение:
I ≈ 18.9 А
Таким образом, номинальный ток нагрузки для данного трехфазного двигателя составляет примерно 18.9 ампер.