Анатолий Калюжный
Оракул
(53414)
1 неделю назад
А какой ток КЗ, определили? С16 срабатывают на токи КЗ от 96 А до 192 А. Если дифавтомат срабатывает при токе 180 А, а ток КЗ 160 А, дифавтомат не сработает. В отличие от обьчного, если у него ток срабатывания 150А.
Нашëл ноль и фазу в розетке, подключил дифавтомат как надо, внизу прикрутил проводки и решил соединенить их чтобы проверить выбьет ли дифавтомат на короткое замыкание. Соединяю их- долю секунды провод искрится, дифавтомат не выбивает, зато выбило обычный автомат в щитке.
Кто скажет: дифавтомат брак или я что-то не так делаю? Автомат который выбило, в щитке дома, стоит тоже на 16 Ампер