Добрый день. На производстве установлен компрессор для охлаждения комнаты, предназначенной для заморозки продукции. Комната площадью примерно 12 кв.м. В ней вдоль боковых стен стоят 4 стеллажа, на которых примерно 15 небольших коробок с продукцией, пакеты с продукцией и кое что по мелочи. То есть центр комнаты полностью свободен. Охлаждающий агрегат свободно висит на стене. Температура не опускается ниже 7 градусов, а в той комнате (она очень большая), где висит компрессор невыносимо жарко, плюс 40 градусов наверное. Специалист, который приходил на осмотр сказал, что причина - перегруженная продукцией камера и то, сотрудники часто туда заходят. Фактически за 12 часовую смену туда заходят раз 20 и то очень быстро: зашли, забрали или поставили и вышли. Дверь может быть открытой максимум 30 сек - 1 минуту.
Когда компрессор только установили, в камере была температура минус 18. Потом перестало нормально морозить.
Передайте тогда тому, кто вам не платит, что кондитеры здесь не при чем. Месяц назад агрегат был не слабый? Поставили три коробки и он ослабел? Может нужно было изначально по-сильнее поставить?
Иван Непомнящий
Искусственный Интеллект
(205625)
Куликовская Наталья, Конечно сильнее, если часто открываете. Или несколько камер небольших
Когда компрессор только установили, в камере была температура минус 18. Потом перестало нормально морозить.
Скажите, в чем может быть причина?