Срабатывает УЗО водонагревателя
Встроенное УЗО на вилке водонагревателя периодически срабатывает. Может отработать сутки, может пару часов, а потом выключается. Сопротивление на первом тэне в районе 30 ом, на втором 50. Когда мультиметром прозваниваю контакты ТЭНов на одном звуковой сигнал есть, на втором( на котором 50 Ом) не пищит. Какие могут быть причины срабатывания УЗО
Измерять сопротивление ТЭНов для этого не нужно. УЗО срабатывает не от сопротивления (больше или меньше, пищит или не пищит) а от утечки тока, которое мультиметром трудно определить. Видать один из ТЭНов имеет не качественную изоляцию или на контакты прибора каким либо образом попадает влага и ток просачивается на корпус.
Причина срабатывания любого УЗО - наличие "тока утечки", равного и больше номинального тока уставки УЗО.
Ты на землю звони. Если у тена ноль, и на землю 1 МОм, то УЗО тут не при чём и не сработает
на корпус прозванивай. Если мультиметр ничего не показывает то мегаомметром звонить нужно.
Иметь мультиметр мало, к нему надо еще и мозги.....ТЭНы надо прозванивать мегометром на утечку тока....А мультиметр может показать емкостную составляющую, т.к напряжение в измеряемую цепь крайне мало.....