Илья
Высший разум
(377459)
4 месяца назад
Выдержит. Средняя мощность электросети в хрущевке составляет не более 3 кВт. К электрической розетке можно подключить электроприборы мощностью не более 3,5 кВт, так как стандартная розетка в хрущевке рассчитана на номинальный ток 16 А.
Но: сделайте скидку на старость изоляции, часто бывает, что она уже истлела вблизи присоединения розетки, и особенно - на износ и окисление контактов. В старых домах часто приходится откусывать часть провода (практически уже отломавшегося) и наращивать медным проводом при помощи клеммных зажимов, и потом уже ставить новую розетку. Вот тогда можно включать 2.2 кВт, но если это парикмахерская, то это все равно - ненадолго.
vsakovich2Ученик (103)
4 месяца назад
Ну в случае чего, автомат должен сработать, верно? Просто я раньше (не знала потому что дурында) подключала фен мощностью 2000 вт в удлинитель максимально выдерживающий 2200 Вт, в который был ещё и включен холодильник..
Если за два года такого пользования ничего не случилось, то уж подключение напрямую в розетку фена 2200 вт вполне возможно)))
Шум дождя
Искусственный Интеллект
(360232)
4 месяца назад
2квт для домашней проводки... это практически предел...
3квт очень быстро выгорает все нафиг... даже при хорошей проводке.
Тут быстрее выгорят розетки и автоматы... чем сработает защита.
vsakovich2Ученик (103)
4 месяца назад
Ну вот фен нынешний на 2000 вт минут на 5 в день запускаю и вроде всё норм. Даже если вечером, свет нигде не мигает. Сбои с напряжением только в плохую погоду, когда ветер провода мотает. Ничего другого у меня нет мощного. Во время стирки феном не пользуюсь, чайник на газу грею, микроволновой печи нет, духового шкафа и плиты электрической тем более. Во время работы фена работает один фен. Ну, может ещё радио в комнате у бабушки и свет где-то горит...
Профессор Лебединский
Оракул
(94633)
4 месяца назад
Выдержит. если она не имеет изъянов .
vsakovich2Ученик (103)
4 месяца назад
Конечно же имеет)) это проводка со времён постройки дома, а дома хрущевка. Вот и считайте сколько ей лет. Слава богу, поменяли внутрянку щитка за квартирой и поставили предохранители. Раньше и выбивало, и загоралось мама не горюй. Электрики поменяли щиток, перебрали распред.коробку, все розетки подтянули и проверили, установили отдельную розетку на стиралку и всё. В стенах проводка осталась такой же. Где-то изолента есть... Где-то даже скрутки