Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Вопрос к знаюшим ЭЛЕКТРИКАМ про стабилизатор и проводку

Габийбат Атагишиева Знаток (449), на голосовании 3 месяца назад
Собираюсь на весь дом стабилизатор напряжения 20кВт установить.Провод нужен 16мм по закону. Нагрузка будет 2 кондёра у которых мощность в общем 6 кВт а потребление 1,8кВт и 2 холодильника.А всё остальное будет нагружаться по мере необходимости (стиралка,микроволновка,парогенератор,пылесос).В сети 180-190 иногда падает 170 . В общем скачет напруга.
Пойдёт ли провод 5мм медный многожильный метров 60 в общем на весь дом.То есть от счётчика до стабилизатора и обратно.Во всём доме стоит проводка медная 2.5мм. Шитка нет ,проводка распределена от счётчика по всем комнатам от чердака .Проводку сделана добросовестно.
Голосование за лучший ответ
Александр Егоров Мыслитель (7219) 4 месяца назад
Такого не бывает провода 5 мм. кв., бывает 4 мм. кв. Стабилизатор нужен на 5 кВт, а не на 20.
П-18Искусственный Интеллект (145398) 4 месяца назад
Бывает.
Когда для жилы применяют вторичную медь с более высоким удельным сопротивлением.
Соответствует нормальным 4 мм. кв.
Drew Оракул (63000) 4 месяца назад
На чердаке и поставить стабилизатор чтоб не мешался, рядом со вводом. Тогда и жаба не задушит кабель положить такой же как к счетчику идет. На весь дом только релейный стабилизатор брать не стоит, моргание света таки раздражает, или электромеханический или тиристорный. Люди сдуру взяв релейный бывает и выбрасывают :)
П-18 Искусственный Интеллект (145398) 4 месяца назад
Ваш провод 5 мм кв соответствует настоящему 4 мм кв (сделан из металлоломной меди). Его недостаточно.
До стабилизатора минимум 6 мм кв честных /10мм кв алюминия. Вобщем, чем бОльшее сечение проведёте - тем меньше будете жалеть потом.
для повышения напряжения из сети надо тянуть бОльший ток. И считать сечение провода для стабилизатора надо из рассчёта пусковых токов своего оборудования, а не номинальной мощности.
ipИскусственный Интеллект (143425) 4 месяца назад
Классика жанра.
О’Генри, засыпка песка в керосинки от взрыва паров…
А в школе физику прокурили(((
Aleksandr Искусственный Интеллект (158007) 4 месяца назад
"Пойдёт ли провод 5мм медный многожильный" - это как, если даже так - чтото нестандартное врядли предназначенное для силовой проводки.
"То есть от счётчика до стабилизатора и обратно" - даже при 3-фазном подключении сечение медной жилы должно быть не меньше 10 кв.мм. на 20кВт из расчета, что при просадке напряжения на 170В стабилизатор будет потреблять ток в 1,5 раза больше для стабилизации напряжения.
"Шитка нет ,проводка распределена от счётчика по всем комнатам от чердака .Проводку сделана" - сами себя утешаете.
"Собираюсь на весь дом стабилизатор напряжения 20кВт установить." - а оно надо?
Какова вероятность одновременного включения на полную мощность всего имеющегося электрооборудования? И всему ли нужна эта стабилизация?
Похожие вопросы