Вопрос по проводке
Деревянный дом. Выделенная мощность 5квт. Автомата на столбе скорее всего нет. Счётчик на ограничение неизвестно запрограммирован или нет, в сетевой компании сказали возможно что нет. От столба к дому кабель 16 квадратов.
Сейчас в доме 4 обычных автомата (не вводные).
Проводка в доме медная, без изоляции (будем менять чуть позже).
Можно ли ставить вводный кабель с запасом, сечением 10 (на случай если будем увеличивать мощность)?
Также вопрос: один электрик говорит ставить в дополнении к 4 обычным автоматам вводный автомат 25 А + УЗО противопожарное 32 на 300 примерно (чтобы не реагировал на старую проводку). А когда заменим проводку добавить УЗО от удара током.
Второй электрик говорит что раз ограничителя на столбе нет и кабели вводные с хорошим сечением - просто поставить УЗО фирмы abb, и номиналом выше - 63 на 30 (в дополнении к нашим 4 обычным автоматам). И вводный автомат говорит не нужен, на этом УЗО можно будет отключать электричество если что.
Какой из этих вариантов лучше, и не пожароопасно ли будет ставить УЗО номиналом выше. Или если вводный кабель сечением 10 то это нормально, и ничего перегреваться не будет?
Проводка в доме без изоляции - это как?!
"Проводка в доме медная, без изоляции" - голые медные провода в помещении?
Так не бывает.
"От столба к дому кабель 16 квадратов" - линия от столба к дому идёт по воздуху?
Тогда не кабель, а провод. Сейчас подключают проводом СИП. (Его изоляция горит.)
https://yandex.ru/search/?text=провод+сип+это&lr=213&clid=9582&src=suggest_B
Раньше был другой провод. Однопроволочный, на улице за 20-25 лет изоляция полностью приходила в негодность.
"Можно ли ставить вводный кабель с запасом, сечением 10" - можно.
Провод со столба на улице (опора ВЛ или ВЛИ) соединяют с вводным проводом.
Соединение делают на улице, а не в помещении.
Обычно с помощью кабельных зажимов типа У733М (16-35/1.5-10) КВТ
https://shop220.ru/u733m-otvetvitelnyy-kabelnyy-zazhim-u733m-szhim-16-35-15-10-kvt.htm
При однофазной проводке (2 провода от столба) в РФ разрешат не более 8 кВт .
Провод в дом должен быть негорючим типа ВВГнг. Сечение 6 - 10 кв. мм.
Вводной АВ ставить однозначно. Тип С.
Двухполюсной, отключающий оба провода. Так безопаснее.
25А для 5 кВт, для 8 кВт нужен 40А.
Прибор учёта где? В доме? Тогда перед ним.
УЗО: они все противопожарные. Ставить с током отсечки 300 мА на дом нет смысла.
Такие устанавливают на объект с большой протяжённостью проводки.
Хорошие УЗО стоят недшево. Отключать ими дом не стоит -
износ механики, выход из сторя. Вводной АВ дешевле.
Исходя из вводного АВ С40, УЗО брать на 63 А с током отсечки 30 мА.
Механическое, а не электронное.
Тип А или АС, какого производителя, решать вам.
Все электроизделия от TDM проходите мимо. Качества у них нет.
Дополнительно:
https://otvet.mail.ru/answer/2047507835
https://otvet.mail.ru/answer/2053053827
* * *
"Деревянный дом" - обратите внимание на:
УЗМ.
https://shop220.ru/4680019912288-ustroystvo-zashchity-mnogofunktsionalnoe-uzm-50tsm-63a-100-290v-uhl4-na-din-reyku.htm
https://otvet.mail.ru/answer/2051467913
УЗДП.
https://shop220.ru/4680019912639-ustroystvo-zashchity-ot-dugovogo-proboya-uzdp-63m-uhl4-na-din-reyku.htm
https://www.youtube.com/watch?v=fPIKJh7e9pg
Внутри у них электронная начинка. Нагреваются.
Для лучшего охлаждения желательно устанавливать в бокс
не вплотную с другими, а с промежутками.
Отверстия (промежутки) в пластроне бокса для "красивости" закрыть заглушками.
Они закрывают от 9 мм и больше.
https://shop220.ru/zaglushki-modulnye.htm
проводка без изоляции только на сьолбах, а у вас они есть?
автомат защищает кусок провода после себя.вводной обязателен.вводной считай по общей нагрузке и сечению провода.ну и вводное узо все же 100ма.а потом уже на потребители по 30ма
УЗО работает от тока утечки,а не замыкания,поэтому чем на большую нагрузку будет рассчитано,тем лучше.Автомат же срабатывает при замыкании,его ток срабатывания должен быть примерно равен величине тока,потребляемого всеми электроприборами в доме.Для большей безопасности ток срабатывания автомата лучше выбирать даже меньше,поскольку все приборы одновременно,как правило,не включают.Для проводов ток можно рассчитать,как 10А на 1мм2.Умножите на 220В,будете знать,нагрузку какой мощности безопасно подключать.