Назначение эл.выводов в сплит системе, модель ONEAIR OAC/out-07H/N1
Всем доброго дня!
Собрался вообщем я сам поставить сплит систему (кондёр т.е.) поставил установил подключил всё кроме электрики оставив её на последок, т.к. думал там всё будет проще все - соединить внутренний и внешний блоки тремя проводочками (или одним 3-х жильным) - фаза нейтраль и земля, но не тут то было - у меня там оказывается нужно пять! проводочков
Фото из под крышки закрывавшей эл.выводы внешнего блока:

Пластина - земля
Фото изнутри крышки:

Фото выводов внутреннего блока:

Тут я уже подключил фазу нейтраль и землю, но ко внешнему блоку еще нет
В мануале об этом есс-но ничего - эта инфа не для простых юзеров, в инете об этом тоже чтото ненайду особо ничего, конкрентно по своей модели
Подскажите как же правильно подключить внешний блок со внутренним?
Я так понимаю что по вышеприведенной схеме

1 - будет фазой
2 - ясное дело нейтралью
4 и 5 надо соединить отдельным 2-х жильным проводом с выводами 4 и 5 внутреннего блока и при этом вообщем то можно и не задумываться что они из себя представляют и для чего они
так это или я что то неправильно понял?
стандартное 5-жильное соединение
1 - компрессор
2 - общая нейтраль
4 - 4х-ходовой вентиль
5 - вентилятор
заземление
соединяйте одноименные клеммы, заземление на внешнем блоке подключается на пластину (на фото в левом нижнем углу)
т.к. используете провода одинакового цвета - не перепутайте их.