Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Счёт деревянные балки перекрытия холодного чердака на прогиб

Владимир Перевощиков Знаток (296), на голосовании 3 месяца назад
Подойдёт ли деревянная балка штей из досок 100 на 200 мм длиной 6,5 м на перекрытие пролёта с опирания на стену в двух точках по типу шарнир шарнир для холодного чердака шагом 1 м с расчётной нагрузкой 200 кг на квадратный метр (холодный чердак черновой потолок доска дюймовка естественно влажности затем гипсокартон 10мм
Голосование за лучший ответ
Андрей Волков Искусственный Интеллект (146249) 4 месяца назад
Нельзя судя по калькулятору балок
Зайди и сам считай
ip Искусственный Интеллект (143425) 4 месяца назад
Гараж строите?
А почему на холодном чердаке не сделать ферму из доски с вертикальными и диагональными перевязками между потолочными лагами и стропильными ногами?
Вариантов ведь полно, под все возможные уклоны крыш и прочие свесы.
Иван Иванов Просветленный (35689) 4 месяца назад
Если уклон более 30град то пройдет с первым сортом доски!
Не пройдет по прогибам, но для холодного чердака это не проблема. Для жилого проблема.
Если 1 сорт не канает, сделайте шаг 60см из второго сорта и все со свистом пройдет.
Ручной дракон Оракул (67853) 4 месяца назад
Дерево считается не только на разрушающую конструкцию нагрузку, а ещё на предельный прогиб. Оно очень эластичное, может на полметра выгнуться и не сломаться.
Второе. Для полов по СНиП расчетная нагрузка 30-150 кг/м². У вас 200 кг/м² для холодного чердака. Не многовато ли?
Третье. Такие балки защемляются одним концом, нельзя оставлять две степени свободы. Запомните, что стены разрушает неверно выполненное перекрытие и крыша.
Если будете проверять на калькуляторе, помните об этих допущениях. Тут кроме знания сопромата, нужно ещё применять СНиПы.
Владимир ПеревощиковЗнаток (296) 4 месяца назад
А скажите тогда пожалуйста какая нагрузка на холодный чердак рассчитывать по снипам
Георгий Глурджидзе Искусственный Интеллект (135765) 4 месяца назад
Если она составлена из досок - тогда надо укладывать так, чтобы доски стояли не плашмя, а РЕБРОМ на перекрытие опирались

Тогда ПРОЧНОСТЬ на прогиб намного увеличится
Сергей Головин Искусственный Интеллект (152080) 4 месяца назад
Подойдет, ставить на ребро. Но прогиб со временем по-любому будет 3-5 см., особенно если дерево балок не просушено. Деревянные балки обычно должны иметь опору через четыре метра.
Алексей Алексей Просветленный (43990) 4 месяца назад
Сшивай 2 в виде перевернутой буквы Т, шпилька 10 через 35 см, на полку положишь фанеру ОСП , усилишь ее вертикальными короткими пролетами 30/150, 150 вверх, под размер плит утеплителя
Похожие вопросы