Подойдёт ли деревянная балка штей из досок 100 на 200 мм длиной 6,5 м на перекрытие пролёта с опирания на стену в двух точках по типу шарнир шарнир для холодного чердака шагом 1 м с расчётной нагрузкой 200 кг на квадратный метр (холодный чердак черновой потолок доска дюймовка естественно влажности затем гипсокартон 10мм
Гараж строите? А почему на холодном чердаке не сделать ферму из доски с вертикальными и диагональными перевязками между потолочными лагами и стропильными ногами? Вариантов ведь полно, под все возможные уклоны крыш и прочие свесы.
Если уклон более 30град то пройдет с первым сортом доски! Не пройдет по прогибам, но для холодного чердака это не проблема. Для жилого проблема. Если 1 сорт не канает, сделайте шаг 60см из второго сорта и все со свистом пройдет.
Дерево считается не только на разрушающую конструкцию нагрузку, а ещё на предельный прогиб. Оно очень эластичное, может на полметра выгнуться и не сломаться. Второе. Для полов по СНиП расчетная нагрузка 30-150 кг/м². У вас 200 кг/м² для холодного чердака. Не многовато ли? Третье. Такие балки защемляются одним концом, нельзя оставлять две степени свободы. Запомните, что стены разрушает неверно выполненное перекрытие и крыша. Если будете проверять на калькуляторе, помните об этих допущениях. Тут кроме знания сопромата, нужно ещё применять СНиПы.
Подойдет, ставить на ребро. Но прогиб со временем по-любому будет 3-5 см., особенно если дерево балок не просушено. Деревянные балки обычно должны иметь опору через четыре метра.
Сшивай 2 в виде перевернутой буквы Т, шпилька 10 через 35 см, на полку положишь фанеру ОСП , усилишь ее вертикальными короткими пролетами 30/150, 150 вверх, под размер плит утеплителя