Порядок подключения диф. автомата и реле напряжения в квартире.

Archi85 Знаток (409), на голосовании 2 месяца назад
В квартире в щитке есть диф. автомат, реле напряжения и автоматы на потребителя. Возможно ли использовать подключение по такой схеме: диф. автомат-> реле напряжения->автоматы потребителя? И будет ли отрабатывать правильно защита на всех устройствах при установке такой последовательности установки?
Голосование за лучший ответ
Роман Швед Просветленный (44872) 3 месяца назад
Зачем ДИФ на все автоматы?!!Будет отключать всю квартиру.Ставь ДИФ на то,что необходимо.На всю квартиру ставить его смысла нет.А так:
Выключатель напряжения(автомат ставить смысла нет так как он уже стоит в подъездном щите)--->РН--->групповые автоматы,УЗО или ДИФ-ы
sashaМыслитель (7180) 1 месяц назад
По современным представлениям, дифференциальная защита (УЗО), по крайней мере на 30 мА, должна быть на всех цепях в квартире. Это важное средство защиты жизни человека. Конечно, вы себе можете на каждую розетку и лампочку по отдельному дифавтомату поставить, это никаких норм не нарушает, вся квартира отрубаться не будет, а щиток будет напоминать пульт управления электростанцией, но не все такие богатые. Общее УЗО или дифавтомат -- вполне нормальное решение, поверьте, оно не отрубается без явной причины даже при старой проводке, 30 мА утечки -- это очень немало, явная неисправность, которую нужно устранять, а не пытаться с этим жить дальше.
Алексей Алексей Просветленный (43957) 3 месяца назад
Реле напряжения сейчас продаются простенькие, однополюсные, их логично ставить только в паре с контактором на 2 или более размыкаемых полюса, зато это сэкономит на мощности и надёжности
ip Искусственный Интеллект (143372) 3 месяца назад
Дополню товарищей.
  1. Защита на вводе сообразно допустимым токам прибора учета.
  2. Сам прибор учета.
  3. Проводка с запасом по сечению для этих токов.
  4. РН тоже с запасом по току
  5. Шина, позволяющая организовать группы потребителей.
  6. Групповые УЗО
  7. Автоматы в каждой группе. Лучше, если будут двухполюсные, чтобы утечки искать без разборки нулевой шины каждой группы.
  8. Можно выделить отдельную группу дежурную, с отдельным РН, под холодильник и стабилизатор для него и прочих охранных систем, чтобы при уходе из дома обесточивать всё, кроме этой дежурной группы.
Aleksandr Искусственный Интеллект (158007) 3 месяца назад
Чем больше различных защит, тем более ответственно нужно подходить к схеме. Предложенная схема имеет право на жизнь. Но может создавать вам больше ненужного гимора, чем реальной защиты.
Реле напряжения конструктивно как правило разрывает фазу, в ряде случаев требуется разрывать 0. Об этом указано в ПУЭ. Значит нужен контактор и дополнительная 0 шина. Не всех потребителей стоит отключать РН.... Не на все требуется дифзащита на уровне 30мА...
Подробнее без подробностей бессмысленно расписывать поскольку уже все давн написано.