Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Силовая розетка. Ответственность?

Александр Смирнов Ученик (241), на голосовании 1 месяц назад
Всем привет. Работаю у клиента, собираю кухню и всякую мелочь. Клиенту делали косметический ремонт на кухне, какие то специалисты (приходится все доделывать)
После сборки кухни, буду врезать варочную панель. И заметил, что от силовой розетки рабочие протянули провод к тройной розетки для кухонной зоны. Ну типа бытовая розетка, на которую будет стиралка записываться.
Я понимаю, что это грубое нарушение, и от этого вопрос, стоит ли подключать вилку к панели? Или не брать на себя такую ответственность и сказать клиенту, пусть вызывает электрика? Панели я подключал много раз, но с таким нарушением не сталкивался.
Голосование за лучший ответ
Андрей Колосов Оракул (66332) 2 месяца назад
сказать клиенту, пусть вызывает электрика. Потом тебя найдут.
василий терехов Оракул (67942) 2 месяца назад
Вы как-то всмысете в электрике?
Александр СмирновУченик (241) 2 месяца назад
Понимаю
василий терехов Оракул (67942) Александр Смирнов, тогда скажи, что должно быть впереди электрика?
Hero of the day Искусственный Интеллект (371881) 2 месяца назад
Предупредить естественно клиента и доделать свою работу.
Евгений Ш Просветленный (39938) 2 месяца назад
зачем рисковать собственной деловой репутацией
П-18 Искусственный Интеллект (145386) 2 месяца назад
Так можно, но...
Провод должен быть той-же способности по пропусканию тока (медный на шаг меньше алюминиевого), и не уменьшать своё сечение до каждой розетки.
Совместное использование розеток и печки перед праздниками перегреет провод от электрощита до печки. Или будет часто выбивать автомат печки.
Для Вас важнее, что в месте подключения доп. проводки будет подгорать ВСЕГДА. Подключение требует специальных хлопот, иногда доп. деталей.
Не связывайтесь, дороговатая задача для моножилтного дополнительного провода, и дорогая задача (и по деньгам) , если доп.провод розеток многожильный.
ip Искусственный Интеллект (143303) 2 месяца назад
Правильно, что обеспокоились и поддержу «отказников».
Не нужно делать как попало, если не для себя и риски ложатся на чужие плечи!
Если есть место, то правильно делать коробку и отдельный автомат защиты на линию от силовой до бытовых розеток сообразно их допустимым токам, которые не 40А, а 16 - максимум(((
Сергей Сереган Просветленный (20662) 2 месяца назад
Поставить в известность. ДА и если не по силам то вызывай специалиста
Алексей Алексей Просветленный (43939) 2 месяца назад
Замучает ложными срабатываниями трехполюсной УЗО или дифф именно из за работы на одной фазе стиралки и проч. При совместном включении с варочной на 3 ф.