Какой вводной автомат ставить.

JVS_69 Ученик (133), на голосовании 1 месяц назад
Три фазы 15кв идёт в частный дом, какой вводной автомат устанавливать в данном случае если на одной фазе планирую подключать эл.котёл 6кв, на другой плита 4кв и соответственно остальные бытовые приборы на следующей (около пяти кв), брать трёх полюсный или четырёх? какая фирма более менее надёжна и не очень дорога и на сколько ампер, по договору 15кв но если поставить автомат на 25а будет ли его выбивать при нагрузке по фазе 6кв электрокотлом так как появляются сомнения по поводу установки 32а автомата сверх норматива хотя по факту перебора как такового не будет, просто бойлер 6кв по фазе не вписывается в 25а нагрузку.
Голосование за лучший ответ
Владимир Кошелев Знаток (312) 2 месяца назад
Бери 32а, что бы было с запасом. Лучше больше, чем меньше. У самого стоят автоматы фирмы chint не жалуюсь
Олег Че Мудрец (10833) 2 месяца назад
Для выбора вводного автомата при трёхфазной системе с общей мощностью 15 кВт важно учесть как распределение нагрузки по фазам, так и нормативные требования.

### Расчет тока:

1. **Общая мощность:**
- 15 кВт (трехфазная система).

2. **Ток по каждой фазе:**
- Общая мощность делится на три фазы: \( P_{\text{фаза}} = \frac{15 \text{ кВт}}{3} = 5 \text{ кВт на фазу} \).
- Напряжение в трёхфазной сети: 400 В.
- Ток по фазе можно рассчитать как \( I = \frac{P_{\text{фаза}}}{\sqrt{3} \times U \times \cos \phi} \), где \( \cos \phi \) — коэффициент мощности, обычно принимается равным 0,95.
- При \( P_{\text{фаза}} = 5 \text{ кВт} \), \( U = 400 \text{ В} \):
\[
I = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,95} \approx 7,6 \text{ А}
\]

Однако у вас распределение по фазам неравномерное:
- 6 кВт (электрокотел),
- 4 кВт (электроплита),
- 5 кВт (остальные приборы).

### Рекомендуемая мощность автомата:

1. **Для электрокотла на 6 кВт:**
\[
I = \frac{6000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,95} \approx 9,1 \text{ А}
\]

Но это расчеты с учетом трехфазной системы. В случае однофазного подключения к одной фазе, ток будет выше. Например, для однофазного электрокотла:
\[
I = \frac{6000 \text{ Вт}}{230 \text{ В} \times 0,95} \approx 27,6 \text{ А}
\]

2. **Для электроплиты на 4 кВт:**
\[
I = \frac{4000}{230 \times 0,95} \approx 18,3 \text{ А}
\]

### Выбор автомата:

1. **Тип автомата:**
- **Трехполюсный автомат (трехфазный)**, чтобы защитить все три фазы одновременно.

2. **Номинал автомата:**
- **25 А**: Обычно, если по договору разрешена мощность 15 кВт, автомат на 25 А будет достаточен. При подключении электрокотла на 6 кВт на одну фазу его не должно выбивать, если общая нагрузка не превышает расчетную. Однако, возможно, следует пересмотреть распределение нагрузки, чтобы избежать превышения тока на фазах.
- **32 А**: Если опасаетесь, что ток будет выше, и электрокотел действительно превышает номинал в 25 А, можно рассмотреть установку 32 А автомата. Но это нужно согласовать с энергетической компанией, чтобы не нарушить условия договора.

3. **Фирмы-производители:**
- **ABB, Schneider Electric, Legrand** — надежные, но более дорогие бренды.
- **IEK, EKF, DEKraft** — более доступные по цене, но при этом достаточно надёжные для бытового использования.

### Дополнительные рекомендации:
- Обратите внимание на возможность подключения электрокотла к трёхфазной сети, чтобы уменьшить нагрузку на одну фазу.
- Убедитесь, что автомат соответствует номиналу не только по току, но и по отключающей способности (например, 6-10 кА для защиты от короткого замыкания).
- Учтите, что установка автомата на более высокий номинал (32 А) должна быть согласована с поставщиком электроэнергии, чтобы избежать проблем с юридической стороны.

Таким образом, оптимальным выбором будет трехполюсный автомат на 25 А, но при необходимости, и если это допустимо, можно установить 32 А автомат.
ipИскусственный Интеллект (143303) 2 месяца назад
Вы действительно верите, что вводной автомат является устройством ограничения мощности?
А трехфазный котёл предлагаете незнакомому человеку, который Вам ничего плохого не сделал, подключить по схеме треугольник?
bbf ggg Мастер (1671) 2 месяца назад
Сидят два электрика на столбе. Мимо проходит старушка. Один говорит ей:
- Бабуль подай провод.
- Держи милок.
- Ну вот я тебе говорил что ноль, а ты все фаза, фаза!!!
оборотень в погонах Искусственный Интеллект (202611) 2 месяца назад
Автомат подбирают по проводке что бы она не загорелась в случае перегруза, если проводка силовая тогда по потребителям на 6квт 25а хватит все в гугл
A B Мыслитель (6360) 2 месяца назад
ток на каждую фазу(однофазная нагрузка) считай по формуле (4,35*мощность одной фазы)/0,8. Автомат вводной бери трёхполюсный. Трёхфазный ток считай по формуле 1,45*мощность/0,8. Соответственно 1,45*15 кВт / 0,8 = 27А при полной нагрузке. желательно 32А
Ягуди Гурич Искусственный Интеллект (260883) 2 месяца назад
если ты не различаешь кВ и кВт,то лучше доверь это дело мастеру
П-18 Искусственный Интеллект (145386) 2 месяца назад
Чел... Ты "думаешь" и типа планируешь.... На уровне первоклассника, планирующего бюджет семьи. Иди к обученному толковому человеку, который и сделает проект проводки.
Ты заранее заложил себе в доме и повышенную смертность из-за близкого соседства двух фаз, и повышенный расход и сгорание электроприборов, из-за перекоса фаз.
Иди к специалисту, не к кое-какумельцу. Пожалуйста.
ip Искусственный Интеллект (143303) 2 месяца назад
Вы правильно спрашиваете, но ведь перед вопросом хорошо бы и подготовиться?
Котёл на 6 кВт это ТРИ нагревательных прибора, которые подключают на каждую фазу по одному.
4 полюса на вводе допустимо только тогда, когда нулевая шина до них уже разъединяется на отдельную «землю» или если после нё есть шина земли по схеме ТТ.
А номинал прибора выбирается не по договорной мощности, а по СЕЧЕНИЮ проводки в самой узкой части после этого автомата. Если он в щите и там шины по 10мм2, то можете хоть на 40А ставить)))
И ещё.
Вводной щит это не шутки и не поле для экспериментов. Там даже усилия на затяжке клемм надобно знать и соблюдать!
Пригласите электрика. Такого, который может щит спроектировать и реализовать.
А если он ещё и объяснит, что коробку надо покупать здорово больше, чем ожидаемое количество ащитных устройств, то будет совсем замечательно.
У меня тоже ввод 3ф на 15 кВт.
Вводной щит на 96 позиций. С трудом, но хватает.
Пол щита трехфазных автоматов на гараж, баню, котёл, плиту и тп.
Hero of the day Искусственный Интеллект (371881) 2 месяца назад
Выключатель нагрузки 3Р номиналом 25 А.под пломбу.

Как вариант : Выключатель нагрузки 3P 25А ВН-63N EKF PROxima
JVS_69Ученик (133) 2 месяца назад
А его не будет выбивать если по фазе на котёл пойдёт 6кв, там как вообще считается по совокупности нагрузки на весь автомат или непосредственно по одной фазе как в вышеописанном примере, получается если по фазе пойдёт 6кв то на 25а автомат выбьет или я не прав?
Hero of the day Искусственный Интеллект (371881) JVS_69, Вам необходимо распределить равномерно нагрузку по фазам что бы не было перекоса и не страдали соседи. Подводные камни трехфазного подключения. Поможем читателю?
Hero of the dayИскусственный Интеллект (371881) 2 месяца назад
Многожильный кабель, провод, должен обязательно опрессован !
Стас Шабанов Оракул (73018) 2 месяца назад
В дом какой кабель идёт? Сип?
JVS_69Ученик (133) 2 месяца назад
Сип 4х16
Стас ШабановОракул (73018) 2 месяца назад
Обычно 32 ставят
klus Просветленный (39129) 2 месяца назад
сколько по проэкту... энегетики автоматом ограничивают потребление.