Голосование за лучший ответ
Олег Че
Мудрец
(10833)
2 месяца назад
Для выбора вводного автомата при трёхфазной системе с общей мощностью 15 кВт важно учесть как распределение нагрузки по фазам, так и нормативные требования.
### Расчет тока:
1. **Общая мощность:**
- 15 кВт (трехфазная система).
2. **Ток по каждой фазе:**
- Общая мощность делится на три фазы: \( P_{\text{фаза}} = \frac{15 \text{ кВт}}{3} = 5 \text{ кВт на фазу} \).
- Напряжение в трёхфазной сети: 400 В.
- Ток по фазе можно рассчитать как \( I = \frac{P_{\text{фаза}}}{\sqrt{3} \times U \times \cos \phi} \), где \( \cos \phi \) — коэффициент мощности, обычно принимается равным 0,95.
- При \( P_{\text{фаза}} = 5 \text{ кВт} \), \( U = 400 \text{ В} \):
\[
I = \frac{5000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,95} \approx 7,6 \text{ А}
\]
Однако у вас распределение по фазам неравномерное:
- 6 кВт (электрокотел),
- 4 кВт (электроплита),
- 5 кВт (остальные приборы).
### Рекомендуемая мощность автомата:
1. **Для электрокотла на 6 кВт:**
\[
I = \frac{6000}{\sqrt{3} \times 400 \times 0,95} \approx 9,1 \text{ А}
\]
Но это расчеты с учетом трехфазной системы. В случае однофазного подключения к одной фазе, ток будет выше. Например, для однофазного электрокотла:
\[
I = \frac{6000 \text{ Вт}}{230 \text{ В} \times 0,95} \approx 27,6 \text{ А}
\]
2. **Для электроплиты на 4 кВт:**
\[
I = \frac{4000}{230 \times 0,95} \approx 18,3 \text{ А}
\]
### Выбор автомата:
1. **Тип автомата:**
- **Трехполюсный автомат (трехфазный)**, чтобы защитить все три фазы одновременно.
2. **Номинал автомата:**
- **25 А**: Обычно, если по договору разрешена мощность 15 кВт, автомат на 25 А будет достаточен. При подключении электрокотла на 6 кВт на одну фазу его не должно выбивать, если общая нагрузка не превышает расчетную. Однако, возможно, следует пересмотреть распределение нагрузки, чтобы избежать превышения тока на фазах.
- **32 А**: Если опасаетесь, что ток будет выше, и электрокотел действительно превышает номинал в 25 А, можно рассмотреть установку 32 А автомата. Но это нужно согласовать с энергетической компанией, чтобы не нарушить условия договора.
3. **Фирмы-производители:**
- **ABB, Schneider Electric, Legrand** — надежные, но более дорогие бренды.
- **IEK, EKF, DEKraft** — более доступные по цене, но при этом достаточно надёжные для бытового использования.
### Дополнительные рекомендации:
- Обратите внимание на возможность подключения электрокотла к трёхфазной сети, чтобы уменьшить нагрузку на одну фазу.
- Убедитесь, что автомат соответствует номиналу не только по току, но и по отключающей способности (например, 6-10 кА для защиты от короткого замыкания).
- Учтите, что установка автомата на более высокий номинал (32 А) должна быть согласована с поставщиком электроэнергии, чтобы избежать проблем с юридической стороны.
Таким образом, оптимальным выбором будет трехполюсный автомат на 25 А, но при необходимости, и если это допустимо, можно установить 32 А автомат.
ipИскусственный Интеллект (143303)
2 месяца назад
Вы действительно верите, что вводной автомат является устройством ограничения мощности?
А трехфазный котёл предлагаете незнакомому человеку, который Вам ничего плохого не сделал, подключить по схеме треугольник?
bbf ggg
Мастер
(1671)
2 месяца назад
Сидят два электрика на столбе. Мимо проходит старушка. Один говорит ей:
- Бабуль подай провод.
- Держи милок.
- Ну вот я тебе говорил что ноль, а ты все фаза, фаза!!!
A B
Мыслитель
(6360)
2 месяца назад
ток на каждую фазу(однофазная нагрузка) считай по формуле (4,35*мощность одной фазы)/0,8. Автомат вводной бери трёхполюсный. Трёхфазный ток считай по формуле 1,45*мощность/0,8. Соответственно 1,45*15 кВт / 0,8 = 27А при полной нагрузке. желательно 32А
П-18
Искусственный Интеллект
(145386)
2 месяца назад
Чел... Ты "думаешь" и типа планируешь.... На уровне первоклассника, планирующего бюджет семьи. Иди к обученному толковому человеку, который и сделает проект проводки.
Ты заранее заложил себе в доме и повышенную смертность из-за близкого соседства двух фаз, и повышенный расход и сгорание электроприборов, из-за перекоса фаз.
Иди к специалисту, не к кое-какумельцу. Пожалуйста.
ip
Искусственный Интеллект
(143303)
2 месяца назад
Вы правильно спрашиваете, но ведь перед вопросом хорошо бы и подготовиться?
Котёл на 6 кВт это ТРИ нагревательных прибора, которые подключают на каждую фазу по одному.
4 полюса на вводе допустимо только тогда, когда нулевая шина до них уже разъединяется на отдельную «землю» или если после нё есть шина земли по схеме ТТ.
А номинал прибора выбирается не по договорной мощности, а по СЕЧЕНИЮ проводки в самой узкой части после этого автомата. Если он в щите и там шины по 10мм2, то можете хоть на 40А ставить)))
И ещё.
Вводной щит это не шутки и не поле для экспериментов. Там даже усилия на затяжке клемм надобно знать и соблюдать!
Пригласите электрика. Такого, который может щит спроектировать и реализовать.
А если он ещё и объяснит, что коробку надо покупать здорово больше, чем ожидаемое количество ащитных устройств, то будет совсем замечательно.
У меня тоже ввод 3ф на 15 кВт.
Вводной щит на 96 позиций. С трудом, но хватает.
Пол щита трехфазных автоматов на гараж, баню, котёл, плиту и тп.
Hero of the day
Искусственный Интеллект
(371881)
2 месяца назад
Выключатель нагрузки 3Р номиналом 25 А.под пломбу.
Как вариант : Выключатель нагрузки 3P 25А ВН-63N EKF PROxima
JVS_69Ученик (133)
2 месяца назад
А его не будет выбивать если по фазе на котёл пойдёт 6кв, там как вообще считается по совокупности нагрузки на весь автомат или непосредственно по одной фазе как в вышеописанном примере, получается если по фазе пойдёт 6кв то на 25а автомат выбьет или я не прав?