3,5мм кв нет такой меди в стандартах. Для 2,5мм кв допуст. ток 25А, для 4,0мм кв ток 32А. Автоматы должны быть на ток не более этого. 25А мощн= 5,5 кВт, для 32А = 7 кВт. Если у вас всё соответствует, то замените автомат в щитке на исправный. Или с плитой непорядок. На фото не видны все сечения проводов, кстати.
Макс НовосельцевЗнаток (359)
1 месяц назад
Автомат стоит на плиту, на 40А, не думаю что из-за перенапряжения ее выбивает,
На счет сечения, кинул на глаз
Летучий Мыш
Просветленный
(29945)
1 месяц назад
Если диф автомат стоит, то, возможно, утечка. То есть что-то нагрелось, проводимость улучшилась, и через корпус прошло. Либо сам автомат косячит.
Можно в качестве временной меры поменять диф автомат на обычный, ну или просто подключиться к другому существующему автомату (например, поменять со стиральной машинкой). Если в первом случае автомат не выбил, значит история с утечкой подтвердилась — плитку в ремонт. Если выбил — где-то коротит. Если во втором случае (переключение на другой диф) автомат не выбил, то проблема в автомате, если выбил — в плитке
Залез в заднюю часть плиты, увидел такую не внушающую красоту.
Подскажите, из-за чего выбивает, и правильно ли там все подключено?
П.с. Электроплита новая, проводка медь, 3.5