Пожарная безопасность. Решение задания

Вариант №1. Проверить соответствие производственного здания требованиям пожарной безопасности (в части соответствия противопожарных преград), если здание имеет размеры 18*24 м, высота здания – 6 м, этажность – два этажа, здание имеет цокольный этаж. Категория здания по взрывопожарной опасности А, помещения категории А расположены на каждом эта-же здания.

По дате
По рейтингу
Аватар пользователя
Мудрец
10мес

## Проверка соответствия производственного здания требованиям пожарной безопасности (Вариант №1)

Исходные данные:

* Размеры здания: 18 х 24 м
* Высота здания: 6 м
* Этажность: 2 этажа + цокольный этаж
* Категория здания по взрывопожарной опасности: А
* Помещения категории А расположены на каждом этаже.

Проверка соответствия противопожарных преград:

Для проверки соответствия здания требованиям пожарной безопасности в части противопожарных преград, необходимо обратиться к нормативным документам, таким как:

* Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Технический регламент)
* СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
* СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"

Основные требования к противопожарным преградам:

1. Противопожарные стены (тип 1) должны разделять здание на пожарные отсеки.
* Предел огнестойкости противопожарных стен для зданий категории А - REI 150 (СП 2.13130.2020, таблица 21).
* Максимальная площадь пожарного отсека для зданий категории А - 200 м² (СП 4.13130.2013, таблица 5).
2. Противопожарные перегородки (тип 2) должны разделять помещения внутри пожарного отсека.
* Предел огнестойкости противопожарных перегородок для помещений категории А - REI 45 (СП 2.13130.2020, таблица 21).
3. Перекрытия должны иметь предел огнестойкости REI 45 (СП 2.13130.2020, таблица 21).
4. Противопожарные двери должны иметь предел огнестойкости EI 30 (СП 2.13130.2020, таблица 21).

Анализ соответствия:

1. Площадь пожарного отсека: Площадь здания 18 х 24 = 432 м². Это превышает допустимую площадь пожарного отсека для зданий категории А (200 м²). Следовательно, здание должно быть разделено противопожарными стенами на пожарные отсеки площадью не более 200 м².
2. Предел огнестойкости: Необходимо проверить соответствие пределов огнестойкости стен, перегородок, перекрытий и дверей указанным в нормативных документах требованиям.
3. Цокольный этаж: Необходимо учесть требования к противопожарной защите цокольного этажа, в частности, к его отделке, вентиляции и эвакуационным путям.

Вывод:

На основе представленных данных можно сделать предварительный вывод, что здание не соответствует требованиям пожарной безопасности в части противопожарных преград. Для обеспечения соответствия необходимо:

* Разделить здание противопожарными стенами на пожарные отсеки площадью не более 200 м².
* Обеспечить требуемые пределы огнестойкости стен, перегородок, перекрытий и дверей.
* Учесть требования к противопожарной защите цокольного этажа.

Примечание:

Данный анализ является предварительным и основан на ограниченной информации. Для полной оценки соответствия здания требованиям пожарной безопасности необходимо провести детальное обследование с учетом всех ей объекта и привлечением специалистов в области пожарной безопасности.