Допустима ли толщина бетона около 1 см в районе пустоты на нижней части пустотелой плиты перекрытия
Виталий Де
Ученик
(184),
на голосовании
1 месяц назад
Здравствуйте! Такой вопрос. Электрики прокладывали проводку по потолку, крепили кабели на пластиковые квадратные площадки через дюбель гвозди пневмопистолетом. В одном помещении попали в потолке в пустоту пустотелой плиты (на первых двух фото можно увидеть в месте где кабель на 90 градусов поворачивает). Плит в помещении несколько, почитал в интернете, что это скорее всего пустотелые плиты, вероятно с пустотами 159 мм. Присмотревшись увидел что толщина бетона где пробили отверстие около 1 см не больше. Нормальна ли такая толщина бетона? В других местах, не пробили до пустоты.
И ещё электрики пожаловались, что во многих местах дюбели не вбивались в плиту (отлетали) из-за того, что бетон в этих местах осколками отлетал
В таких местах для монтажа лучше использовать лоток или иные варианты крепления, например скоба на гофру, на дюбель- бабочку или мягкий пластиковый дюбель с шурупом.
А то, что на фото показано ни к одному из перечисленных не относится?
Алексей Алексей
Просветленный
(43864)
Виталий Де, неа, новомодный еврокрепление. Но этот способ- для монолитных перекрытий по сьемной опалубке. Сейчас очень часто применяется в МКД.
Но опять же , есть свои нюансы, например некоторе ДСК используют собственный колотый гранитный щебень , он н всегда рпалает в фракцию по документам, часто бур или дюбель ропадают в гранитный камень с плоской гранью, рриходится бить рядом
Мне кажется дюбели не такого большого размера использовали, чтобы они до пустоты доставали, на фото видно неудачные места куда пытались вбить, они не проходят насквозь до пустот
И ещё электрики пожаловались, что во многих местах дюбели не вбивались в плиту (отлетали) из-за того, что бетон в этих местах осколками отлетал