Работа УЗО и поиск проблемы

Максимка Профи (537), на голосовании 4 дня назад
В квартире стоит УЗО 30ма и при замыкании земли и нуля его отрубает ( вроде как норма), но иногда вырубает в общем щитке пожарное УЗО 100ма и как должно быть при замыкании фазы и земли? у меня приварилась отвертка к фазе и выбило автомат и вырубило УЗО в общем коридоре, в квартире осталось включено... В чем может быть дело и где искать проблему?
Голосование за лучший ответ
E1 Оракул (81586) 1 месяц назад
нет тут никаких проблемм.. пути тока неисповедимы. наперегонки что вперед сработает. бывало автомат на 600 А вперед выбивал нежели чем на 63 а при замыкании. и в лабораторных условиях такое не смоделируешь. ну хотите- сдайте автоматы сии на испытание..
ip Искусственный Интеллект (143300) 1 месяц назад
Если отвертка приварилась, то, вероятнее всего, УЗО уже пришёл белый Пушной зверек)))
Если перед УЗО не ставить защитный АВ на две ступени ниже номинального тока этого УЗО, то шансов выжить при КЗ у него маловато(((