Норм ли использовать сечение кабеля 1 мм2 для тока 16 А?

Губан Дмитров Ученик (91), на голосовании 1 день назад
Есть проточный водонагреватель 3500 ватт, 16 А для квартиры. К нему удлинитель мощностью 3520 ватт, сечение 3x1 мм^2, ток 16 А.
Безопасно ли использовать такой удлинитель для бойлера?
Провод нагревается по всей длине, но не катастрафично. По ощущениям за 10 минут использования нагрелся градусов до 50.
Голосование за лучший ответ
Сергей Искусственный Интеллект (295980) 1 месяц назад
Не норм

минимум 1,5 квадрата надо, а лучше 2,5

1мм годится только для 1,5-2 кВт максимум, и то греться уже начинает.

Если про стационарную проводку речь, то там вообще на розеточные группы ниже 2,5кв мм нельзя, и автомат 16А под 2,5 квадрата рекомендован.
ip Искусственный Интеллект (143513) 1 месяц назад
  1. Покупать проточные водонагреватели уже не нормально(((
  2. Но если уж купили, так хоть подключите не через удлинитель, а через выделенную линию!!!
  3. Сечение линии сделайте 2,5мм2 и не выдумывайте себе всякую ернду!!!
Губан ДмитровУченик (91) 1 месяц назад
а какая альтернатива есть на период отключения горячей воды? для накопительного бойлера места в ванной нет, из тазиков мыться не хочется
ip Искусственный Интеллект (143513) Губан Дмитров, кто сказал, что нет? Горизонтальный накопительный можно хоть над входной дверью повесить))) А ещё есть санузел, где всегда над унитазом есть куча места, куда головой удариться невозможно(((
Alex Swan Просветленный (30386) 1 месяц назад
не нормально, в китайских удлинителях ещё и сечение меньше написанного, и провода из г0вна
Вас Ёк Оракул (94171) 1 месяц назад
Да.
... если хочешь устроить пожар.
Провода сейчас производятся по нижнему допуску. А по ГОСТУ (россТУ) для 2.5 нижний допуск... 1.5.
Для 1.5 - 0.75

Так вот 2.5 как раз кое как на 16 ампер.
Son of the Christ Оракул (52857) 1 месяц назад
Минимум 1.5 медный, а лучше 2.5. Бери ГОСТовские с реальным сечением
elfey ciklonov Мыслитель (7775) 1 месяц назад
Нагрев провода - повод выдернуть из розетки. Провод нагреваться не должен. Не он источник тепла, а нагрузка. По сечению уже сказали.
lev trahman Мастер (1389) 1 месяц назад
Даже 1,5 мм .кв. маловато. Вот таблица .
Shurovik Искусственный Интеллект (709937) 1 месяц назад
Нет, пропускать больше 10 А через провод сечением 1 мм2 чревато. Нужен провод минимум 1.5 мм2.
Эдик Хоничев Ученик (105) 3 недели назад
Использовать сечение кабеля 1 мм² для тока 16 А не рекомендуется, так как это может привести к перегреву и потенциальной опасности. В вашем случае, проточный водонагреватель на 3500 Вт действительно требует хорошего питания. Удлинитель с сечением 3x1 мм² подходит, но важно учитывать его длину. Если провод нагревается до 50 градусов за 10 минут, это может быть признаком перегрева, особенно если удлинитель длинный. Рекомендую использовать провод с большим сечением, чтобы избежать рисков. Безопасность всегда должна быть на первом месте, поэтому лучше проконсультироваться с электриком, чтобы убедиться, что всё в порядке.