Помощь в сборке электрощитка в загородном доме.
Добрый день. На даче есть электрощиток в доме стоит на первом этаже.Назрел вопрос по переделке щитка для безопастности. Буду делать сам.Составил схему,которая состоит из 3 щитков (первый этаж,второй этаж,гараж)или поставить 2 щитка (один щиток первый и второй этаж,отдельный щиток на гараж). Правда есть вопросы по правильности каждого щитка.
схема 1 этаж.

1, Правильно поставлены три УЗО 3,4,5 на 11 автоматов какой тип ставить АС или А и правильный номинал по амперам и мА?
2,Как правильно поставить узо +автоматы группы или автомат+узо+автоматы группы.
2,Есть мощные потребители обогреватель автомат 16А № ,электрокамин 16А №, кондиционер 16А №. Как правильно их распределить.
3,Кросс-модуль на три контакта L+N+Pe уходят второй этаж, баня(там свой щиток) и гараж на первый этаж Pe земля идет от общей рейки.
4,Клеммы от счетчика на стабилизатор и от стабилизатора на автомат идут 4 сечением.
5,После автомата какое сечение ставить 4 или больше?
Схема2

1.К Автоматам 1 и 2 с номиналом 16А подключаются по 4 розетки достаточно или поставить 25А. Разделять розетки по 2+2 и подводить к автомату по два провода стоит или на одном проводе делать выход с автомата.
Схема 3

1 Соединение узо друг с другом и автомат на сварку?
4.От основного щитка нужен дополнительный входной автомат в гараж если да то какой номинал..
5 Правильность узо по номиналам: Амперы,Тип, мА.
6 Какое сечение провода для ввода в счетчик второго этажа и гаража.
Как смог описал те вопросы которые хотел по схемам выяснить, возможно может нужно будет что либо добавить или убрать подскажите. Буду всем признателен.
нафига ты тут спрашиваешь? тут 99% школота и неадекваты. Ищи профильные форумы.
Ни разу не электрик, но автомат на 40а я бы поставил до стабилизатора, для возможности замены и ремонта стабилизатора. И стабилизатор реально настолько мощный, что будет способен держать всю нагрузку в доме?
Уфффф, ели осилил, голова кругом.
А что, Дифавтоматы (АВДТ) не судьба поставить вместо УЗО и АВ на мокрые зоны. Да и на розетках считаю не нужны УЗО.
АВДТ как и АВ выбирается по сечению кабеля, он же, в свою очередь , выбирается по нагрузки на линии розеток.
Выключатель нагрузки 32А, под пломбу, Счётчик, в герметичный бокс и на фасад, с доступом электрикам. Туда же бы установил Блок распределительный (кросс-модуль) и увёл отдельную линию на гараж. Тут же в щите не помешает и УЗИП класса I (В) .
На главный бокс с автоматикой защиты (+УЗИП класса II (C)) кабель минимум 4мм2, оптимально с запасом 6мм2.........................
Советую почитать и посмотреть СамЭлектрик.ру , Александр Мальков .доступно об электрике
Все никто описывать не станет.
Хотите разобраться - изучайте работы электриков, которые в сети себя и знания продвигают сайтами или блогами тематическими.
Пока не поймёте, что чем защищается и почему за автоматом на 25 Ампер УЗО с номиналом 25А расплавится и разрешения на это не спросит - планировать такое неразумно.
Как и неразумно ставить стабилизатор на все потребители.
И не ставить защитное реле с задержкой ВКЛЮЧЕНИЯ на компрессорные приборы…
А щит на втором этаже имеет смысл в том случае, ежели только с первого этажа можно обесточить весь второй не поднимаясь вверх…
Да, и место в щите оставляйте с двойным запасом.
У меня, например, на два этажа и прочие гаражи вводной щит на 96 позиций, не считая отдельных щитов для отопления, дежурных линий, гаража и ещё по мелочи)))
Если есть отдельное техническое помещение - делайте навесной щит и предусматривайте место для замены на трехфазный, вдруг придется?
Удачи.
Перебор. Все значительно проще должно быть. И,в итоге,надёжнее.
Послушать дилетантов, заменивших дома в лучшем случае лампочку или совершивших подвиг , заменив розетку в комнате, и сжечь в ближайшем будущем свой 2-х этажный коттедж.