Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Выбивает узо группы розеток при включении света в любой комнате или вилки любого прибора в любую розетку

Стас Якубовский Ученик (161), открыт 1 неделю назад
Дом новострой, столкнулись с такой проблемой: есть отдельный узо на розетки коридора, кухни и ванный, отдельный на освещение, отдельный на розетки спальни. Так вот есть включить все узо и включить свет в любой комнате выбьет узо главный и узо розеток коридора кухни ванны, если вставить в любую розетку при включенном узо кухни, коридора ванны то также ве выбьет. Если он выключен то работает свет в любой комнате без проблем и на кухне, и коридоре, ванне, спально и розетки в таком случае работают только в спальне, может кто сталкивался с подобным и может подсказать в чем дело?
4 ответа
Frima Искусственный Интеллект (126498) 1 неделю назад
Замыкание, значит
Стас ЯкубовскийУченик (161) 1 неделю назад
Это понимаю, но не могу понять где именно и как проверить? Или только электрика вызывать?
Frima Искусственный Интеллект (126498) Я не удивлюсь, если где-то в проводке смешаны ноль и фаза. Если не разбираешься, то лучше нормального электрика. Если тот, кто протягивал, просто в щитке что-то перепутал, то хорошо. А если где-то в распредкоробке -- придётся искать
ip Искусственный Интеллект (143164) 1 неделю назад
Классика жанра)))
Вам при монтаже УЗО либо не сделали отдельные нулевые шины вообще, либо перепутали в них провода, которые не должны проходить в эти шины с фазных другого УЗО…
Вероятнее всего, просто перекинув концы можно всё решить.
Но ежели есть ошибки коммутации в коробках внутри помещений, то придется эти коробки искать и вскрывать(((
Хотите исключит головняк на будущее - требуйте после групповых УЗО всё разводить через двухполюсные автоматы)))
Насос Мудрец (12721) 1 неделю назад
Перепутаны нули и фазы в группах, как ip пишет. Или нули и заземления.
Вызывай того кто делал - пусть устраняет свои косяки.
Стас Шабанов Оракул (73004) 1 неделю назад
Так изначально было или появилась проблема? Если изначально, то напутано что то в электрощитке или с заземлением в проводке
Стас ЯкубовскийУченик (161) 1 неделю назад
Нет, при первом осмотре было все ок.
Стас ШабановОракул (73004) 1 неделю назад
Осмотр и эксплуатация некоторое время разные вещи. По времени сколько всё это работало в норме?