310 кВт - мощность системы... 310/3=103,3кВт.. на фазу... Исходя из того, что 4 провода(3 фазы и 1 нейтраль), делаем вывод- что схема Звезда... 103 300 Вт/220 В= 470 А.. сила тока.. По таблице можно найти СИП 4х240.. это марка кабеля.. Имеет сопротивление 0.125 Ом*км... 0.125 Ом*км*0.4км=0.05 Ом... 0.05Ом*470А=23.5 В.. это падение напряжения.. на линии.. 23.5/220=10,68%(0.1068*100) , что не является допустимым... если возьмём 230 Вольт напряжение (А это современный стандарт, ибо 220/380 уже не применяется). 449 А сила тока(103 300/230=449А).. 449А*0.05Ом=22.46 В... 22.46В/230В=9.76%(0.0976*100) Что является допустимым................
Ha HaМастер (1487)
5 дней назад
10% потерь от 310кW… экономист из вашей зарплаты будет их высчитывать ежемесячно ?
Ha Ha
Мастер
(1487)
5 дней назад
400м длины кабеля для 310кW это очень дорого, даже для алюминия… имхо На такие расстояния лучше воздушную протянуть имхо
Ha HaМастер (1487)
5 дней назад
310кW напряжения 380в тебе никто не даст (это ж половина 600кW квартальника). Дадут в форме 10кВ (и правильно сделают), соответственно всё равно воздушную линию и трансформатор на 310кW ставить (и это будет нормальное инженерное решение имхо)
Данные которые у нас есть:
1.Мощность 310кв
2.длинна кабеля 400 метров
3.способ прокладки открытый
4.Установка работает на 380в
5 в кабеле должно быть 4 жилы
Прошу объяснить как правильно посчитать , по какой формуле узнать правильное сечение кабеля